4.1 分类
	4.1.1 消火栓箱按消防水带的安置方式分为:
	    a)挂置式(见图1),不标注代号;
b)盘卷式(见图2),代号P;
	
		
		
		
		
b)盘卷式(见图2),代号P;
		    c)卷置式(见图3),代号J;
d)托架式(见图4),代号T。
	d)托架式(见图4),代号T。
		4.1.2 消火栓箱按配置消防器材数量分为:
	
		    a)单配置式,不标注代号;
b)双配置式,代号S。
	b)双配置式,代号S。
		    注:双配置式消火栓箱内可配2只单栓阀室内消火栓,也可配1只双栓阀室内消火栓。
	
		4.1.3 消火栓箱按是否配置应急照明灯分为:
	
		    a)不配置应急照明灯式,不标注代号;
b)配置应急照明灯式,代号D。
	b)配置应急照明灯式,代号D。
		4.1.4 消火栓箱按箱门型式分为:
	
		    a)单开门式,不标注代号;
b)双开门式,代号2。
	b)双开门式,代号2。
		4.1.5 消火栓箱按是否配置消防软管卷盘分为:
	
		    a)不配置消防软管卷盘式,不标注代号;
b)配置消防软管卷盘式,代号Z。
	b)配置消防软管卷盘式,代号Z。