7.15 水力摩阻试验
7.15.1 将阀门安装在试验管路中,并开启至“全开”位置,阀门两侧取压孔之间的距离h3-2与直管段取压孔之间的距离h2-1相等,管径相同。见图5,流量测量和压差测量的精度均不低于±2%。
7.15.2 调节供水装置,使通过阀门的水流速保持在4.5m/s。由压差测量装置,同时分别测出h3-2间的压差△P32和h2-1间的压差△P21 。
由式(1)计算出阀门的水力摩阻△P 。
△P——阀门的水力摩阻,单位为兆帕(MPa);
△P32——h3-2之间的压差,单位为兆帕(MPa);
△P21—— h2-1之间的压差,单位为兆帕(MPa) 。
	
	 
      
7.15.2 调节供水装置,使通过阀门的水流速保持在4.5m/s。由压差测量装置,同时分别测出h3-2间的压差△P32和h2-1间的压差△P21 。
由式(1)计算出阀门的水力摩阻△P 。
	△P=△P32-△P21 ………………………………………(1)
    式中:△P——阀门的水力摩阻,单位为兆帕(MPa);
△P32——h3-2之间的压差,单位为兆帕(MPa);
△P21—— h2-1之间的压差,单位为兆帕(MPa) 。