6.6 消防截止阀
6.6.1 手轮
6.6.1.1 操作消防截止阀用的手轮,应采用不多于6根轮幅的“轮幅与轮缘”型,顺时针方向为关。在轮缘上应明显的标出指示关闭的箭头和“关”字,或开、关双向箭头及“开”“关”字。
6.6.1.2 手轮应用锁紧螺母固定在阀杆上。
6.6.2 强度要求
按7.8的规定进行试验,消防截止阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min, 试验时消防截止阀应全开,试验中应无渗漏、变形和损坏。
6.6.3 密封性能
按7.9的规定进行试验,消防截止阀应能承受2倍额定工作压力,保持5min, 试验时消防截止阀关闭,试验中各密封处应无渗漏。
6.6.4 水力摩阻
按7.15的规定进行试验,因水力摩阻产生的压力损失不应超过0.07MPa。
      
 - 6.9 消防地埋闸阀
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观检查
 - 7.2 工作循环试验
 - 7.3 消防电磁阀功能试验
 - 7.4 消防电磁阀可靠性试验
 - 7.5 刚性非金属零件热空气老化试验
 - 7.6 刚性非金属零件温水老化试验
 - 7.7 橡胶密封件试验
 - 7.8 阀体强度试验
 - 7.9 密封性能试验
 - 7.10 信号变换功能试验
 - 7.11 反向密封试验
 - 7.12 机械强度试验
 - 7.13 最大操作扭矩试验
 - 7.14 启闭力试验
 - 7.15 水力摩阻试验
 - 7.16 消防单向阀耐水冲击试验
 - 7.17 过载能力试验
 - 7.18 耐电压能力试验
 - 7.19 绝缘电阻测试
 - 7.20 消防电磁阀工作电源试验
 - 7.21 接触电阻试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类与项目
 - 8.2 抽样方法与试验程序
 - 8.3 检验结果判定
 - 9 标志、使用说明书
 - 10 包装、运输、贮存
 - 附录A(规范性附录)消防闸阀试验程序及取样数量
 - 附录B(规范性附录)消防球阀试验程序及取样数量
 - 附录C(规范性附录)消防电磁阀试验程序及取样数量
 - 附录D(规范性附录)消防蝶阀试验程序及取样数量
 - 附录E(规范性附录)消防截止阀试验程序及取样数量
 - 附录F(规范性附录)消防单向阀试验程序及取样数量
 - 附录G(规范性附录)消防地埋闸阀试验程序及取样数量
 - 附录H(规范性附录)消防信号阀试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475