目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.7 橡胶密封件试验
    按照GB/T 21873-2008中的 4.2.3、4.2.4、4.2.5.2、4.2.6、4.2.8 的规定进行试验。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:7.6 刚性非金属零件温水老化试验
 - 下一节:7.8 阀体强度试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 通用要求
 - 6.2 消防闸阀
 - 6.3 消防球阀
 - 6.4 消防电磁阀
 - 6.5 消防蝶阀
 - 6.6 消防截止阀
 - 6.7 消防信号阀
 - 6.8 消防单向阀
 - 6.9 消防地埋闸阀
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观检查
 - 7.2 工作循环试验
 - 7.3 消防电磁阀功能试验
 - 7.4 消防电磁阀可靠性试验
 - 7.5 刚性非金属零件热空气老化试验
 - 7.6 刚性非金属零件温水老化试验
 - 7.7 橡胶密封件试验
 - 7.8 阀体强度试验
 - 7.9 密封性能试验
 - 7.10 信号变换功能试验
 - 7.11 反向密封试验
 - 7.12 机械强度试验
 - 7.13 最大操作扭矩试验
 - 7.14 启闭力试验
 - 7.15 水力摩阻试验
 - 7.16 消防单向阀耐水冲击试验
 - 7.17 过载能力试验
 - 7.18 耐电压能力试验
 - 7.19 绝缘电阻测试
 - 7.20 消防电磁阀工作电源试验
 - 7.21 接触电阻试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类与项目
 - 8.2 抽样方法与试验程序
 - 8.3 检验结果判定
 - 9 标志、使用说明书
 - 10 包装、运输、贮存
 - 附录A(规范性附录)消防闸阀试验程序及取样数量
 - 附录B(规范性附录)消防球阀试验程序及取样数量
 - 附录C(规范性附录)消防电磁阀试验程序及取样数量
 - 附录D(规范性附录)消防蝶阀试验程序及取样数量
 - 附录E(规范性附录)消防截止阀试验程序及取样数量
 - 附录F(规范性附录)消防单向阀试验程序及取样数量
 - 附录G(规范性附录)消防地埋闸阀试验程序及取样数量
 - 附录H(规范性附录)消防信号阀试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475