8.2 使用寿命及使用寿命试验后的性能
8.2.1 防火门闭门器的使用寿命和使用寿命试验后的性能在常温下进行。
8.2.2 将门扇平滑地开启70°,调节防火门闭门器调速阀,使门扇从70°自行平滑关闭,门扇从开启至关闭为运行一次,门扇从上次开启至下次开启的周期为8s〜14s。用计数器记录门扇关闭次数。试验过程中,防火门闭门器的破损和漏油现象应做记录。
8.2.3 寿命试验后,依次进行8.1.4〜8.1.9试验。
      
8.2.2 将门扇平滑地开启70°,调节防火门闭门器调速阀,使门扇从70°自行平滑关闭,门扇从开启至关闭为运行一次,门扇从上次开启至下次开启的周期为8s〜14s。用计数器记录门扇关闭次数。试验过程中,防火门闭门器的破损和漏油现象应做记录。
8.2.3 寿命试验后,依次进行8.1.4〜8.1.9试验。