目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 防火门闭门器的常规性能
6.1.1 外观
外观应符合QB/T 3893-1999中4.1的规定。
6.1.2 常温下的运转性能
防火门闭门器使用时应运转平稳、灵活,其贮油部件不应有渗漏油现象。
6.1.3 常温下的开启力矩
常温下的开启力矩应符合表3的规定。
6.1.4 常温下的最大关闭时间
常温下的最大关闭时间不应小于20s。
6.1.5 常温下的最小关闭时间
常温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.1.6 常温下的关闭力矩
常温下的关闭力矩应符合表3的规定。
6.1.7 常温下的闭门复位偏差
常温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
      
 - 下一节:6.2 防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 防火门闭门器分类、规格
 - 4.1 分类
 - 4.2 规格
 - 5 防火门闭门器标记
 - 6 要求
 - 6.1 防火门闭门器的常规性能
 - 6.2 防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能
 - 6.3 防火门闭门器在高温下的性能
 - 7 试验装置
 - 7.1 试验用防火门
 - 7.2 刻度盘
 - 7.3 测力计挂钩
 - 7.4 测力计
 - 7.5 保温罩
 - 7.6 位移计
 - 7.7 牵引线
 - 7.8 加热器、热电偶
 - 7.9 温度控制器
 - 7.10 计时器
 - 7.11 计数器
 - 8 试验方法
 - 8.1 防火门闭门器的常规性能
 - 8.2 使用寿命及使用寿命试验后的性能
 - 8.3 防火门闭门器在高温下的性能
 - 9 检验规则
 - 9.1 出厂检验
 - 9.2 型式检验
 - 10 标志、包装、运输和贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475