6.2 防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能
6.2.1 使用寿命
使用寿命应符合表2的规定。寿命试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油现象。
6.2.2 使用寿命试验后的性能
6.2.2.1 使用寿命试验后的运转性能
使用寿命试验后的运转性能应符合6.1.2的规定。
6.2.2.2 使用寿命试验后的开启力矩
使用寿命试验后的开启力矩不应大于表3开启力矩值的80%。
6.2.2.3 使用寿命试验后的最大关闭时间
使用寿命试验后的最大关闭时间应符合表4的规定。
使用寿命试验后的最小关闭时间不应大于3s。
6.2.2.5 使用寿命试验后的关闭力矩
使用寿命试验后的关闭力矩不应小于表3关闭力矩值的80%。
6.2.2.6 使用寿命试验后的闭门复位偏差
使用寿命试验后的闭门复位偏差不应大于0.15°。
      
	表4 使用寿命试验后的最大关闭时间        单位为秒
	
 
6.2.2.4 使用寿命试验后的最小关闭时间
 使用寿命试验后的最小关闭时间不应大于3s。
6.2.2.5 使用寿命试验后的关闭力矩
使用寿命试验后的关闭力矩不应小于表3关闭力矩值的80%。
6.2.2.6 使用寿命试验后的闭门复位偏差
使用寿命试验后的闭门复位偏差不应大于0.15°。