6.3 防火门闭门器在高温下的性能
6.3.1 高温下的开启力矩
高温下的开启力矩应符合表5的规定。
高温下的最大关闭时间应符合表6的规定。
高温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.3.4 高温下的关闭力矩
高温下的关闭力矩应符合表7的规定。
高温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
6.3.6 高温下的完好性
在高温试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油。
      
高温下的开启力矩应符合表5的规定。
	                                             表5 高温下的开启力矩                                  单位为牛顿•米
	
                           
6.3.2 高温下的最大关闭时间
                           高温下的最大关闭时间应符合表6的规定。
	                                  表6 高温下的最大关闭时间                                                 单位为秒
	
 
6.3.3 高温下的最小关闭时间
 高温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.3.4 高温下的关闭力矩
高温下的关闭力矩应符合表7的规定。
	表7 高温下的关闭力矩        单位为牛顿•米
	 
6.3.5 高温下的闭门复位偏差
高温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
6.3.6 高温下的完好性
在高温试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油。