7 检验规则
7.1 检验分类
产品检验分为出厂检验和型式检验。
7.2 出厂检验
7.2.1 检验项目
出厂检验项目见表4。抽检项目应按批进行,每批次不少于10套。
7.2.2 判定规则
按表4规定的全部出厂检验项目检验合格,判该产品为合格。
	
	
	
      
产品检验分为出厂检验和型式检验。
7.2 出厂检验
7.2.1 检验项目
出厂检验项目见表4。抽检项目应按批进行,每批次不少于10套。
7.2.2 判定规则
按表4规定的全部出厂检验项目检验合格,判该产品为合格。


		7.3 型式检验
		7.3.1  一般规定
		    有下列情况之一,产品应进行型式检验:
		    a) 产品定型和投产鉴定时;
		    b) 结构、材料、工艺有重大改变,可能影响系统的性能时;
		    c) 产品停产一年以上,重新恢复生产时;
		    d) 质量监督部门依法提出要求时。
		7.3.2 抽样与检验
		    在不少于10套的同批产品中随机抽取样品,检验程序及样品数量按附录C〜附录H的规定执行。
		7.3.3 判定规则
		    表4规定的型式检验项目全部合格,判该产品合格。若出现A类不合格项,则判该产品为不合格;B类项目不合格数大于等于2,则判该产品为不合格。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部