6.2 喷头
	6.2.1 一般要求     
	    喷头的外观检验、标志检查、氨应力腐蚀试验、二氧化硫腐蚀试验、盐雾腐蚀试验、低温试验、高温试验、振动试验、机械冲击试验应按GB 5135.3的规定进行试验。
	6.2.2 过滤网
	    用游标卡尺测量过滤网的网孔和喷头喷孔直径。
	6.2.3 材料
	    检查供方提供材质证明书。
	6.2.4 流量系数测量
	    按GB 5135.3-2003中6.2规定的方法进行测量,喷口处压力为喷头的最低工作压力至最高工作压力每间隔0.05MPa的系列值。
	6.2.5 喷放角的测量
	    按GB 5135.3-2003中6.3规定的方法进行测量,试验压力为0.20MPa。
	6.2.6 喷洒试验
	    喷头出口压力0.2MPa下,按GB 5135.3-2003中6.6.2规定的方法进行试验。
	6.2.7 布水试验
	    试验室面积为2.4m×6.0m,布置如图2、图3所示。水雾喷头最高出水口到集水盒上边缘的距离2.1m,4只相同的喷头对称布置在试验管网上,喷头间距为1.2m。
	

将90只面积为0.4 m×0.4m的集水盒均匀布置在4只喷头的保护面积内,每个水雾喷头的流量应是在0.20MPa下按式(4)(根据公称流量系数)计算出的流量,每次试验的洒水时间不应低于3min。
	
	    式中:
	    K——流量系数;
	    p——压力,单位为兆帕(MPa)。
	    试验后,测量每个集水盒的水量,计算每个集水盒的洒水密度和整个保护面积内的平均洒水密度。 水雾喷头的平均洒水密度按式(5)计算:
	
Q——单只水雾喷头在额定工作压力下的流量,单位为升每分钟(L/min );
D——喷头安装间距,单位为米(m)。
6.2.8 强度试验
按GB 5135.3-2003中6.7规定的方法进行试验。
	
顶部
- 上一节:6.1 系统
 - 下一节:6.3 灭火剂输送管道
 
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 系统
 - 5.2 喷头
 - 5.3 灭火剂输送管道和管件
 - 5.4 驱动装置
 - 5.5 灭火剂储存装置
 - 5.6 灭火剂
 - 5.7 启动装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 系统
 - 6.2 喷头
 - 6.3 灭火剂输送管道
 - 6.4 驱动装置
 - 6.5 灭火剂储存装置
 - 6.6 灭火剂
 - 6.7 启动装置
 - 7 检验规则
 - 8 标志、包装、运输、贮存
 - 9 系统设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 喷头布置
 - 9.3 水力计算
 - 9.4 系统组件
 - 9.5 管道布置
 - 10 安装、调试及验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 安装
 - 10.3 调试
 - 10.4 验收
 - 11 维护管理
 - 附录A (规范性附录)系统运行可靠性试验
 - 附录B (资料性附录)12m长公共汽车灭火试验布置
 - 附录C (规范性附录)系统功能试验程序及取样数量
 - 附录D (规范性附录)喷头试验程序及取样数量
 - 附录E (规范性附录)灭火剂输送管道试验程序及取样数量
 - 附录F (规范性附录)驱动水泵试验程序及取样数量
 - 附录G (规范性附录)灭火剂储存装置试验程序及取样数量
 - 附录H (规范性附录)启动装置试验程序及取样数量
 - 附录I (资料性附录)管件及阀门的当量长度
 - 附录J (规范性附录)系统安装过程质量检查记录
 - 附录K (规范性附录)系统维护检查项目
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475