5.2 喷头
	5.2.1 外观、标志
	    喷头的外观、标志应符合GB 5135.3-2003中开式喷头的相关规定。
	5.2.2 过滤网
	    喷头应设置过滤网,网孔边长不应大于喷孔直径的80%,过滤网总面积应大于全部喷孔横截面积的10倍,过滤网网孔的总面积应大于全部喷孔横截面积的4倍。
	5.2.3 材料
	    喷头应采用耐腐蚀性能不低于奥氏体不锈钢的金属材料制造,过滤网应采用不锈钢制造。
	5.2.4 流量系数
	    按6.2.4进行试验,在升压和降压过程中不应出现压力振荡现象,每个压力点的流量系数和平均流量系数的公称值之差均不应大于公称值的±5%。
	5.2.5 喷放角
	    按6.2.5进行试验,试验压力为0.20MPa,喷头的喷放角应为150°±10°。
	5.2.6 喷洒性能
	    喷头的垂直喷洒图形应符合图1所示。
	
	5.2.7 布水性能
	    按6.2.7进行试验,在0.20MPa压力对应的流量下,低于平均洒水密度50%的面积应小于20%。
	5.2.8 喷头强度
	    按6.2.8进行试验,雾化喷头各部件连接处不应松动、脱落或损坏。
	5.2.9 其他性能
	    耐氨应力腐蚀性能、耐二氧化硫腐蚀性能、耐盐雾腐蚀性能、耐低温性能、耐高温性能、抗振动性能、 抗机械冲击性能应符合GB 5135.3的规定。