6.8 B类火灭火试验
6.8.1 试验模型
B类火灭火试验模型由圆形盘内放入车用汽油构成。盘用钢板制成,壁厚2mm~3mm ,深度不小于200m,盘沿口如有加强边其宽度应不大于50mm;汽油层厚度30mm;汽油层底部加入清水作垫层,以保证盘内油面离沿口的距离为150mm±5mm。模型尺寸按GB 4351-1997中6.3.1表11规定。
6.8.2 试验条件
6.8.2.1 B类火灭火试验可在室外进行,但风速应不大于3m/s。当下雨、下雪或下冰雹时不应进行试验。试验时环境温度应在-10℃~+30℃之间。盘底部应水平地放置在地面上并与周围的地面齐平。
6.8.2.2 B类灭火试验应使用水系灭火剂。
6.8.2.3 灭火试验应有专人操作。操作者应穿戴透明面罩、隔辐射热的防护服和手套。
6.8.3 试验步骤
6.8.3.1 点燃汽油,预燃40s。
6.8.3.2 预燃结束后即开始灭火。灭火时可连续脉冲喷射或间隙脉冲喷射。但操作者不得踏上或踏入油盘进行灭火。
6.8.4 试验评定
6.8.4.1 火焰熄灭后1min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。
6.8.4.2 灭火试验应进行三次,其中有二次灭火成功,则该脉冲气压喷雾水枪达到了此灭火级别。若连续二次灭火成功,第三次可以免试。
6.8.4.3 经过燃烧后的汽油不能再次使用。
      
- 上一节:6.7 A类火灭火试验
 - 下一节:6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与型号
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号
 - 5 技术要求
 - 5.1 性能指标
 - 5.2 气雾喷射器要求
 - 5.3 气瓶要求
 - 5.4 水箱要求
 - 5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
 - 5.6 背托要求
 - 5.7 可操作性
 - 5.8 推车要求
 - 6 试验方法
 - 6.1 水压试验
 - 6.2 气密试验
 - 6.3 安全阀动作试验
 - 6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
 - 6.5 喷射性能试验
 - 6.6 背托静载荷试验
 - 6.7 A类火灭火试验
 - 6.8 B类火灭火试验
 - 6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
 - 6.10 推车试验
 - 6.11 爆破试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志、包装、运输、贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 - 9 使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475