5.2 气雾喷射器要求
5.2.1 气雾喷射器的主要零部件由奥氏体不锈钢如1Cr18Ni9Ti、黄铜合金如H62、硬铝合金如LY12或机械性能和耐腐蚀性能不低于以上所列材料的其他相类似的材料制造。所用不锈钢材料应符合GB/T 14975—2002、GB/T 14976—2002、GB/T 4237—1992、GB/T 3280—1992的要求,其他材料的化学成分和机械性能应符合相应标准的规定。
5.2.2 气雾喷射器贮气筒体材料除了符合5.2.1的规定外,还应有材料质保书,且应保证质保书的有效性。
5.2.3 气雾喷射器贮气筒体按6.1进行水压试验,试验压力为气雾喷射器贮气筒最大工作压力的1.5倍,试验中不应有渗漏及永久性变形。
      
5.2.2 气雾喷射器贮气筒体材料除了符合5.2.1的规定外,还应有材料质保书,且应保证质保书的有效性。
5.2.3 气雾喷射器贮气筒体按6.1进行水压试验,试验压力为气雾喷射器贮气筒最大工作压力的1.5倍,试验中不应有渗漏及永久性变形。