5.1 性能指标
5.1.1 脉冲气压喷雾水枪在20℃±5℃时,其性能参数应符合表1的规定。
	
	表1

	5.1.2 QWMG5型脉冲气压喷雾水枪完成6次脉冲喷射以后应达到3A、3B灭火级别(仅限于灭B类火水系灭火剂) 。 其他型号的脉冲气压喷雾水枪完成10次脉冲喷射以后应达到4A、5B 灭火级别(仅限于灭B类火水系灭火剂)。
5.1.3 脉冲气压喷雾水枪各部件组装完成后应按6.2进行气密试验。试验结果应无可见的泄漏气泡。
5.1.4 喷射水雾电气绝缘性能按6.9 进行试验,气雾喷射器出口至电极靶的距离为2m时毫安表的电流指示应小于0.5mA。
      
5.1.3 脉冲气压喷雾水枪各部件组装完成后应按6.2进行气密试验。试验结果应无可见的泄漏气泡。
5.1.4 喷射水雾电气绝缘性能按6.9 进行试验,气雾喷射器出口至电极靶的距离为2m时毫安表的电流指示应小于0.5mA。