目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与型号
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号
 - 5 技术要求
 - 5.1 性能指标
 - 5.2 气雾喷射器要求
 - 5.3 气瓶要求
 - 5.4 水箱要求
 - 5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
 - 5.6 背托要求
 - 5.7 可操作性
 - 5.8 推车要求
 - 6 试验方法
 - 6.1 水压试验
 - 6.2 气密试验
 - 6.3 安全阀动作试验
 - 6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
 - 6.5 喷射性能试验
 - 6.6 背托静载荷试验
 - 6.7 A类火灭火试验
 - 6.8 B类火灭火试验
 - 6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
 - 6.10 推车试验
 - 6.11 爆破试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志、包装、运输、贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 - 9 使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475