目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 外观与标志
 - 6.2 流量特性系数
 - 6.3 水幕展角与倾角
 - 6.4 喷洒外形
 - 6.5 洒水均匀性
 - 6.6 阻断辐射热能力
 - 6.7 耐氨应力腐蚀性能
 - 6.8 耐二氧化硫腐蚀性能
 - 6.9 耐盐雾腐蚀性能
 - 6.10 耐低温性能
 - 6.11 耐高温性能
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观检验
 - 7.2 流量系数测量
 - 7.3 水幕展角与倾角的测量
 - 7.4 喷洒试验
 - 7.5 洒水均匀性试验
 - 7.6 阻断辐射热试验
 - 7.7 氨应力腐蚀试验
 - 7.8 二氧化硫腐蚀试验
 - 7.9 盐雾腐蚀试验
 - 7.10 低温试验
 - 7.11 高温试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类
 - 8.2 组批
 - 8.3 抽样
 - 8.4 判定规则
 - 9 包装、运输、贮存
 - 附录A(资料性附录)向下喷洒图与侧向喷洒图
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 


京公网安备110105014475