7.3 水幕展角与倾角的测量
7.3.1 试样数量为1只,试验压力为0.1MPa,在喷头同一水平高度,正对水幕喷射方向,用照相机拍摄喷头至距其0.5m处水幕的图像,测量喷头出口水幕充实边缘夹角,即水幕展角。测量结果应符合6.3.1的规定。
7.3.2 试样数量为1只,试验压力为0.1MPa,在喷头同一水平高度,垂直于水幕喷射方向,用照相机拍摄喷头至距其0.5m处水幕的图像,测量喷头出口水幕中心轴线与喷头进水轴线的夹角,即水幕倾角。测量结果应符合6.3.2的规定。
      
7.3.2 试样数量为1只,试验压力为0.1MPa,在喷头同一水平高度,垂直于水幕喷射方向,用照相机拍摄喷头至距其0.5m处水幕的图像,测量喷头出口水幕中心轴线与喷头进水轴线的夹角,即水幕倾角。测量结果应符合6.3.2的规定。