	中华人民共和国国家标准
GB 5135.13-2006
自动喷水灭火系统
第13部分:水幕喷头
Automatic sprinkler system—Part 13:Performance requirements and
test methods of drenchernozzle
2006-04-07发布 2006-12-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布
GB 5135的本部分的第6章、第8章的内容为强制性,其余为推荐性。
GB 5135《自动喷水灭火系统》目前已分为15部分:
——第1部分:洒水喷头;
——第2部分:湿式报警阀、延时器、水力警铃;
——第3部分:水雾喷头;
——第4部分:干式报警阀;
——第5部分:雨淋报警阀;
——第6部分:通用阀门;
——第7部分:水流指示器;
——第8部分:加速器;
——第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;
——第10部分:压力开关;
——第11部分:沟槽式管接件;
——第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头;
——第13部分:水幕喷头;
——第14部分:预作用装置;
——第15部分:家用喷头。
..............................
本部分为GB5135的第13部分。
本部分的附录A为资料性附录。
本部分由中华人民共和国公安部提出。
本部分由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。
本部分起草单位:公安部天津消防研究所、南京消防器材股份有限公司。
本部分主要起草人:张强、赵勇顺、李毅、罗宗军、魏名选、梁俊。
本部分为首次制订。