4 分类
4.1 根据结构形式分类
4.1.1 缝隙式水幕喷头
4.1.1.1 单隙式水幕喷头
水流通过喷头体上的一条缝隙,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.1.1.2 双隙式水幕喷头
水流通过喷头体上的两条缝隙,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.1.2 冲击式水幕喷头
4.1.2.1 挡板冲击式水幕喷头
水流通过喷头内部,冲击到外部导流挡板上,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.1.2.2 曲面冲击式水幕喷头
水流通过喷头内部,冲击到外部导流面上,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.2 根据使用用途分类
4.2.1 防火分隔用水幕喷头
通过密集喷洒形成水墙或水帘,达到阻隔火蔓延及热扩散的水幕喷头。
4.2.2 防护冷却用水幕喷头
直接喷洒到被保护对象上,达到冷却、降温目的的水幕喷头。
      
