8.2 一般项目
	8.2.1 安放UPS的机架或金属底座的组装应横平竖直、紧固件齐全,水平度、垂直度允许偏差不应大于1.5‰。
	      检查数量:按设备总数抽查20%,且各不得少于1台。
	      检查方法:观察检查并用拉线尺量检查、线坠尺量检查。
	8.2.2 引入或引出UPS及EPS的主回路绝缘导线、电缆和控制绝缘导线、电缆应分别穿钢导管保护,当在电缆支架上或在梯架、托盘和线槽内平行敷设时,其分隔间距应符合设计要求;绝缘导线、电缆的屏蔽护套接地应连接可靠、紧固件齐全,与接地干线应就近连接。
	      检查数量:按装置的主回路总数抽查10%,且不得少于1个回路。
	      检查方法:观察检查并用尺量检查,查阅相关隐蔽工程检查记录。
	
		8.2.3 UPS及EPS的外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应有标识。
	
		      检查数量:按设备总数抽查20%,且不得少于1台。
	
		      检查方法:观察检查。
	
		8.2.4 UPS正常运行时产生的A声级噪声应符合产品技术文件要求。
	
		      检查数量:全数检查。
	
		      检查方法:用A声级计测量检查。
条文说明
    
	8.2.1 如UPS的各功能单元由独立机架搁置安装,本条是对机架组合质量的规定。
	8.2.2 为防止运行中的相互干扰,确保屏蔽可靠,故作本条规定。
	8.2.4 对噪声的规定,既考核产品制造质量,又维持了环境质量,有利于保护有人值班的变配电室工作人员的身体健康,产品标准对噪声值有明确规定,运行时应测试其符合性。在噪声测量中,A声级被用作噪声评价的主要指标,因此测量时应选用A声级计。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 主控项目
 - 下一节:9 电气设备试验和试运行
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
 - 3.3 工序交接确认
 - 3.4 分部(子分部)工程划分及验收
 - 4 变压器、箱式变电所安装
 - 4.1 主控项目
 - 4.2 一般项目
 - 5 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装
 - 5.1 主控项目
 - 5.2 一般项目
 - 6 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
 - 6.1 主控项目
 - 6.2 一般项目
 - 7 柴油发电机组安装
 - 7.1 主控项目
 - 7.2 一般项目
 - 8 UPS及EPS安装
 - 8.1 主控项目
 - 8.2 一般项目
 - 9 电气设备试验和试运行
 - 9.1 主控项目
 - 9.2 一般项目
 - 10 母线槽安装
 - 10.1 主控项目
 - 10.2 一般项目
 - 11 梯架、托盘和槽盒安装
 - 11.1 主控项目
 - 11.2 一般项目
 - 12 导管敷设
 - 12.1 主控项目
 - 12.2 一般项目
 - 13 电缆敷设
 - 13.1 主控项目
 - 13.2 一般项目
 - 14 导管内穿线和槽盒内敷线
 - 14.1 主控项目
 - 14.2 一般项目
 - 15 塑料护套线直敷布线
 - 15.1 主控项目
 - 15.2 一般项目
 - 16 钢索配线
 - 16.1 主控项目
 - 16.2 一般项目
 - 17 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试
 - 17.1 主控项目
 - 17.2 一般项目
 - 18 普通灯具安装
 - 18.1 主控项目
 - 18.2 一般项目
 - 19 专用灯具安装
 - 19.1 主控项目
 - 19.2 一般项目
 - 20 开关、插座、风扇安装
 - 20.1 主控项目
 - 20.2 一般项目
 - 21 建筑物照明通电试运行
 - 22 接地装置安装
 - 22.1 主控项目
 - 22.2 一般项目
 - 23 变配电室及电气竖井内接地干线敷设
 - 23.1 主控项目
 - 23.2 一般项目
 - 24 防雷引下线及接闪器安装
 - 24.1 主控项目
 - 24.2 一般项目
 - 25 建筑物等电位联结
 - 25.1 主控项目
 - 25.2 一般项目
 - 附录A 各子分部工程所含的分项工程和检验批
 - 附录B 发电机交接试验
 - 附录C 低压电器交接试验
 - 附录D 母线螺栓搭接尺寸
 - 附录E 母线搭接螺栓的拧紧力矩
 - 附录F 母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距
 - 附录G 导管或配线槽盒与热水管、 蒸汽管间的最小距离
 - 附录H 螺纹型接线端子的拧紧力矩
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475