目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.3 工序交接确认
		3.3.1 变压器、箱式变电所的安装应符合下列规定:
	
		      1 变压器、箱式变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格;
	
		      2 变压器、箱式变电所通电前,变压器及系统接地的交接试验应合格。
	
		3.3.2 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)的安装应符合下列规定:
	
		      1 成套配电柜(台)、控制柜安装前,室内顶棚、墙体的装饰工程应完成施工,无渗漏水,室内地面的找平层应完成施工,基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等经检查应合格,落地式柜、台、箱的基础及埋入基础的导管应验收合格;
	
		      2 墙上明装的配电箱(盘)安装前,室内顶棚、墙体、装饰面应完成施工,暗装的控制(配电)箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及导管等经检查应合格;
	
		      3 电源线连接前,应确认电涌保护器(SPD)型号、性能参数符合设计要求,接地线与PE排连接可靠;
	
		      4 试运行前,柜、台、箱、盘内PE排应完成连接,柜、台、箱、盘内的元件规格、型号应符合设计要求,接线应正确且交接试验合格。
	
		3.3.3 电动机、电加热器及电动执行机构接线前,应与机械设备完成连接,且经手动操作检验符合工艺要求,绝缘电阻应测试合格。
	
		3.3.4 柴油发电机组的安装应符合下列规定:
	
		      1 机组安装前,基础应验收合格。
	
		      2 机组安放后,采取地脚螺栓固定的机组应初平,螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等安装合格;安放式的机组底部应垫平、垫实。
	
		      3 空载试运行前,油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施应完成安装,消防器材应配置齐全、到位且符合设计要求,发电机应进行静态试验,随机配电盘、柜接线经检查应合格,柴油发电机组接地经检查应符合设计要求。
	
			      4 负荷试运行前,空载试运行和试验调整应合格。
		
			      5 投入备用状态前,应在规定时间内,连续无故障负荷试运行合格。
		
			3.3.5 UPS或EPS接至馈电线路前,应按产品技术要求进行试验调整,并应经检查确认。
		
			3.3.6 电气动力设备试验和试运行应符合下列规定:
		
			      1 电气动力设备试验前,其外露可导电部分应与保护导体完成连接,并经检查应合格;
		
			      2 通电前,动力成套配电(控制)柜、台、箱的交流工频耐压试验和保护装置的动作试验应合格;
		
			      3 空载试运行前,控制回路模拟动作试验应合格,盘车或手动操作检查电气部分与机械部分的转动或动作应协调一致。
		
			3.3.7 母线槽安装应符合下列规定:
		
			      1 变压器和高低压成套配电柜上的母线槽安装前,变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管等应安装就位,并应经检查合格;
		
			      2 母线槽支架的设置应在结构封顶、室内底层地面完成施工或确定地面标高、清理场地、复核层间距离后进行;
		
			      3 母线槽安装前,与母线槽安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程应完成施工;
		
			      4 母线槽组对前,每段母线的绝缘电阻应经测试合格,且绝缘电阻值不应小于20MΩ;
		
			      5 通电前,母线槽的金属外壳应与外部保护导体完成连接,且母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
		
			3.3.8 梯架、托盘和槽盒安装应符合下列规定:
		
			      1 支架安装前,应先测量定位;
		
			      2 梯架、托盘和槽盒安装前,应完成支架安装,且顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成。
		
			3.3.9 导管敷设应符合下列规定:
	
	      1 配管前,除埋入混凝土中的非镀锌钢导管的外壁外,应确认其他场所的非镀锌钢导管内、外壁均已做防腐处理;
	      2 埋设导管前,应检查确认室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理等符合设计要求;
	      3 现浇混凝土板内的配管,应在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前进行,且配管完成后应经检查确认后,再绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;
	      4 墙体内配管前,现浇混凝土墙体内的钢筋绑扎及门、窗等位置的放线应已完成;
	      5 接线盒和导管在隐蔽前,经检查应合格;
	      6 穿梁、板、柱等部位的明配导管敷设前,应检查其套管、埋件、支架等设置符合要求;
	      7 吊顶内配管前,吊顶上的灯位及电气器具位置应先进行放样,并应与土建及各专业施工协调配合。
	
		
		3.3.10 电缆敷设应符合下列规定:
	
		        1 支架安装前,应先清除电缆沟、电气竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等,并应对支架进行测量定位;
	
		        2 电缆敷设前,电缆支架、电缆导管、梯架、托盘和槽盒应完成安装,并已与保护导体完成连接,且经检查应合格;
	
		        3 电缆敷设前,绝缘测试应合格;
	
		        4 通电前,电缆交接试验应合格,检查并确认线路去向、相位和防火隔堵措施等应符合设计要求。
	
		3.3.11 绝缘导线、电缆穿导管及槽盒内敷线应符合下列规定:
	
		        1 焊接施工作业应已完成,检查导管、槽盒安装质量应合格;
	
		        2 导管或槽盒与柜、台、箱应已完成连接,导管内积水及杂物应已清理干净;
	
		        3 绝缘导线、电缆的绝缘电阻应经测试合格;
	
		        4 通电前,绝缘导线、电缆交接试验应合格,检查并确认接线去向和相位等应符合设计要求。
	
			3.3.12 塑料护套线直敷布线应符合下列规定:
		
			        1 弹线定位前,应完成墙面、顶面装饰工程施工;
		
			        2 布线前,应确认穿梁、墙、楼板等建筑结构上的套管已安装到位,且塑料护套线经绝缘电阻测试合格。
		
			3.3.13 钢索配线的钢索吊装及线路敷设前,除地面外的装修工程应已结束,钢索配线所需的预埋件及预留孔应已预埋、预留完成。
		
			3.3.14 电缆头制作和接线应符合下列规定:
		
			        1 电缆头制作前,电缆绝缘电阻测试应合格,检查并确认电缆头的连接位置、连接长度应满足要求;
		
			        2 控制电缆接线前,应确认绝缘电阻测试合格,校线正确;
		
			        3 电力电缆或绝缘导线接线前,电缆交接试验或绝缘电阻测试应合格,相位核对应正确。
		
			3.3.15 照明灯具安装应符合下列规定:
		
			        1 灯具安装前,应确认安装灯具的预埋螺栓及吊杆、吊顶上安装嵌入式灯具用的专用支架等已完成,对需做承载试验的预埋件或吊杆经试验应合格;
		
			        2 影响灯具安装的模板、脚手架应已拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作应已完成;
		
			        3 灯具接线前,导线的绝缘电阻测试应合格;
		
			        4 高空安装的灯具,应先在地面进行通断电试验合格。
		
			3.3.16 照明开关、插座、风扇安装前,应检查吊扇的吊钩已预埋完成、导线绝缘电阻测试应合格,顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等已完工。
		
			3.3.17 照明系统的测试和通电试运行应符合下列规定:
		
			        1 导线绝缘电阻测试应在导线接续前完成;
		
			        2 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试应在器具就位前或接线前完成;
		
			        3 通电试验前,电气器具及线路绝缘电阻应测试合格,当照明回路装有剩余电流动作保护器时,剩余电流动作保护器应检测合格;
		
			        4 备用照明电源或应急照明电源做空载自动投切试验前,应卸除负荷,有载自动投切试验应在空载自动投切试验合格后进行;
		
			        5 照明全负荷试验前,应确认上述工作应已完成。
		
			3.3.18 接地装置安装应符合下列规定:
		
			        1 对于利用建筑物基础接地的接地体,应先完成底板钢筋敷设,然后按设计要求进行接地装置施工,经检查确认后,再支模或浇捣混凝土。
		
			        2 对于人工接地的接地体,应按设计要求利用基础沟槽或开挖沟槽,然后经检查确认,再埋入或打入接地极和敷设地下接地干线。
		
			        3 降低接地电阻的施工应符合下列规定:
		
			        1)采用接地模块降低接地电阻的施工,应先按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,再相互焊接;
		
			        2)采用添加降阻剂降低接地电阻的施工,应先按设计要求开挖沟槽或钻孔垂直埋管,再将沟槽清理干净,检查接地体埋入位置后,再灌注降阻剂;
		
			        3)采用换土降低接地电阻的施工,应先按设计要求开挖沟槽,并将沟槽清理干净,再在沟槽底部铺设经确认合格的低电阻率土壤,经检查铺设厚度达到设计要求后,再安装接地装置;接地装置连接完好,并完成防腐处理后,再覆盖上一层低电阻率土壤。
		
			        4 隐蔽装置前,应先检查验收合格后,再覆土回填。
		
			3.3.19 防雷引下线安装应符合下列规定:
		
			        1 当利用建筑物柱内主筋作引下线时,应在柱内主筋绑扎或连接后,按设计要求进行施工,经检查确认,再支模;
		
			        2 对于直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,应先检查确认不外露后,再贴面砖或刷涂料等;
		
			        3 对于直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,应先埋设或安装支架,并经检查确认后,再敷设引下线。
		
			3.3.20 接闪器安装前,应先完成接地装置和引下线的施工,接闪器安装后应及时与引下线连接。
		
			3.3.21 防雷接地系统测试前,接地装置应完成施工且测试合格;防雷接闪器应完成安装,整个防雷接地系统应连成回路。
		
			3.3.22 等电位联结应符合下列规定:
		
			        1 对于总等电位联结,应先检查确认总等电位联结端子的接地导体位置,再安装总等电位联结端子板,然后按设计要求作总等电位联结;
		
			        2 对于局部等电位联结,应先检查确认连接端子位置及连接端子板的截面积,再安装局部等电位联结端子板,然后按设计要求作局部等电位联结;
		
			        3 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,应先完成网箱施工,经检查确认后,再与PE连接。
	条文说明
    
	3.3.1 基础验收是土建工作和安装工作的中间工序交接,只有验收合格,才能开展安装工作,验收时应依据设计图纸核对形位尺寸,并对是否可以安装(指混凝土强度、基坑回填、集油坑卵石铺设等条件)作出判断。
	3.3.2 本条是土建和安装的工序交接内容,如相关建筑物不符合交接条件,安装后建筑物的修补或处理操作难度很大,也对安装好
	的柜、台、箱、盘会有不利的影响。
	    装在墙上的配电箱(盘),无论是暗装还是明装,其施工工序安排是否合理,将直接影响墙面装修质量和建筑物的观感质量,因而要认真重视预埋、预留工作和与土建工作的工序合理衔接。
	    成套柜、台、箱内的元件规格、型号,在设备进场验收时,已依据其随带的技术文件进行核对,在施工中经常发生因用电设备容量变化而进行设计修改,有时要调换元器件。这样在电气交接试验前,依据设计图纸及变更文件,再进行一次认真仔细的核对工作很有必要,有利于试验的正确性和通电运行的安全性,特别是SPD的接线需确保其接地线与PE排连接可靠后才能连接相关电
	源线,这是一个重要的施工工序,不准逆反,若先连接电源线,而接地线尚未连接,则一旦发生瞬时过电压将引发电网电压的瞬间提高,使供电系统和设备受到冲击而损坏。
	3.3.3 这是操作工序,要十分注意电气设备的动作方向符合建筑设备的工艺要求。如电动机正转打开阀门,反转关闭阀门;温度控
	制器接通,电加热器通电加温,反之断电停止加温,若与工艺要求不一致,轻则不能达到预期功能要求,重则损坏电气设备或其他建筑设备;也可能给智能化系统的联动调校工作带来麻烦。
	3.3.4 柴油发电机组的柴油机需空载试运行,经检查无油、水泄漏,且机械运转平稳、转速自动或手动控制符合要求,这时发电机
	已做过静态试验,才具备条件做下一步的发电机空载和负载试验。为了防止空载试运行时发生意外,燃油外漏,引发火灾事故,所以要按设计要求或消防规定配齐灭火器材,同时还应做好消防灭火预案。
	    柴油机空载试运行合格,做发电机空载试验,否则盲目带上发电机负荷是不安全的。
	    一幢建筑物配有柴油发电机等备用电源,目的是当市电因故中断供电时,建筑物内的重要用电负荷仍能得到电能,可以持续运
	行。正因为备用电源的重要性和提供人们安全感的需要,所以其投入备用状态前要经可靠的负荷试运行。
	3.3.5 UPS主要供给计算机、医院维持生命需要的供电回路、智能化系统及允许断电时间很短的照明供电回路;EPS主要给应急
	照明、事故照明等重要负荷供电,其输出的电压或电流的质量要求高,所以应调试合格后,才能允许接至馈电线路,否则会导致相关供电系统或整个智能化系统或消防控制系统失灵损坏,甚至崩溃。
	3.3.6 电气动力设备的外露可导电部分即原规范中的可接近裸露导体,其提法与现行的IEC国际标准的提法是一致的。只有做好该项工作后进行电气测试、试验,对人身和设备的安全才有保障。
	    先试验、合格后通电是重要的、合理的工作顺序,目的是确保安全。
	    电气动力设备的转动或直线运动均是为了给建筑设备提供符合需要的动力,动作方向是否正确是关键,否则建筑设备无法正常
	工作;不能逆向动作的设备,方向错了会造成损坏。控制回路的模拟动作试验,是指电气线路的主回路开关出线处断开,电动机等电气设备不受电动作;但是控制回路是通电的,可以模拟合闸、分闸,也可以将各个联锁接点(包括电信号和非电信号)进行人工模拟动作以控制主回路开关的动作。
	3.3.7 母线槽是依据建筑结构和母线槽布置位置的订货图分段制造的,进场验收应依照订货图查验规格尺寸和外观质量。建筑
	物的实际尺寸和图纸标注尺寸间有一定的误差,所以要验证建筑物的实际尺寸是否与预期尺寸基本一致,若有差异(指超过预期误差)可及时设法处理。
	    母线槽外壳比管道(包括有些风管在内)强度要差一些,所以各专业安装的程序安排上,各种管道应先装、母线槽后装;装修没结束安装母线槽,一是母线槽先装会影响粉刷工程的操作,而使局部位置无法粉刷,二是可以避免粉刷中对母线槽外壳的污染。
	    母线槽是分段供货,现场组对连接,完成后要检查总体交流工频耐压水平和绝缘程度,为了能顺利通过最终检验,防患于未然,所以安装前要对各段母线进行绝缘检查,包括各相对地和相间的绝缘检查。
	3.3.8 先清理和安装支架是合理的施工工序,如反过来进行施工,不仅会导致电缆梯架、托盘和槽盒损坏,而且要用大量的临时支撑,也是极不经济的。
	3.3.9 按照现行国家标准《电缆管理用导管系统  第1 部分:通用要求》GB/T 20041.1的规定,钢导管的内、外表面是应有防腐蚀的防护层的,而且根据防腐蚀能力的高低分为4个等级。所以对钢导管的内、外表面不需做防腐处理的理由是不充分的,问题是选用何种防腐等级或用何种方式防腐,应由设计人员根据导管的使用环境和预期使用寿命做出确定。
	    明确现浇混凝土楼板内钢筋绑扎与电气配管的关系是电气安装与建筑工程土建施工合理衔接的工序,这样做可以既保证钢筋工程质量,又保证电气配管质量。
	3.3.10 电缆在沟内、电缆竖井内支架上敷设,支架要经预制、防
	腐和安装,且还要焊接保护导体,同时对有碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清除,具备这样的条件才能敷设固定电缆,否则无法施工。
	    电缆敷设前保护电缆用的导管、梯架、托盘和槽盒及保护导体应连接完成,电缆绝缘检查应合格才可进行敷设,否则易损伤电缆或最终试验不合格,拆下返工浪费太大。
	    无论高压、低压建筑电气工程,施工的最后阶段都应作交接试验,合格后才能交付通电,投入运行。这样可以鉴别工程的可靠性和在分、合闸过程中瞬态冲击的耐受能力。所以电缆通电前也应按本规范做交接试验。电缆的防火隔堵措施在设计中有明确的位置和具体要求,措施未实施,电缆不能通电,以防万一发生电气火灾,导致整幢建筑物受损。
	3.3.11 导线、电缆的绝缘外保护层是不允许高温灼烤的,否则要影响其绝缘的可靠性和完整性,所以在穿管敷线前应将焊接施工尤其是熔焊施工全部结束。
	3.3.12 塑料护套线直敷布线前保护套管及建筑施工的墙面、顶面装饰工程应施工结束,塑料护套线绝缘检查合格后才可进行敷设,否则塑料护套线易受污染或因布线完成后绝缘不合格而返工造成浪费。
	3.3.14 电缆头制作是电缆安装的关键工序,尤其是芯线截面较大的电力电缆,电缆头的引线与开关设备连接时要注意引线的方向,留有足够的长度,使开关设备的连接处不致受额外引力或发生强行组对一样的强制力,以避免受到振动后使设备损坏。剖开电缆前,先确认一下连接的开关设备是否在设计的位置。
	3.3.15 安装灯具的预埋件和嵌入式灯具安装专用骨架通常由设计出图,要注意的是,有的可能在土建施工图上,也有的可能在电气安装施工图上,这就要求做好协调分工,特别在图纸会审时给予明确。
	3.3.17 照明工程的通电是带电后就有负荷,因而事先的检查要认真仔细,严格按本规范工序执行,同时照明工程在大型公用建筑中起着重要作用,面大量广是其主要特点,所以通电试灯要有序进行,当然插座等的通电测试也要按回路逐个进行,以防止供电电压失误造成成批灯具烧毁或电气器具损坏。
	3.3.18 图纸会审和做好土建、电气安装施工协调工作是正确完成这道工序的关键。
	    降低接地电阻措施的选择及施工应按设计要求执行这是原则,同时依据材料供货商提供的技术文件实施施工、核对,以检查有无特殊要求。
	3.3.20 这是一个重要工序的排列,不准逆反,否则要酿大祸,若先装接闪器引雷,而接地装置尚未施工,引下线也没有连接,建筑物遭受雷击后引发的事故损失将更严重。对利用屋顶钢筋网等符合条件的钢筋作为接闪器时,在板内钢筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收
 - 3.3 工序交接确认
 - 3.4 分部(子分部)工程划分及验收
 - 4 变压器、箱式变电所安装
 - 4.1 主控项目
 - 4.2 一般项目
 - 5 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装
 - 5.1 主控项目
 - 5.2 一般项目
 - 6 电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
 - 6.1 主控项目
 - 6.2 一般项目
 - 7 柴油发电机组安装
 - 7.1 主控项目
 - 7.2 一般项目
 - 8 UPS及EPS安装
 - 8.1 主控项目
 - 8.2 一般项目
 - 9 电气设备试验和试运行
 - 9.1 主控项目
 - 9.2 一般项目
 - 10 母线槽安装
 - 10.1 主控项目
 - 10.2 一般项目
 - 11 梯架、托盘和槽盒安装
 - 11.1 主控项目
 - 11.2 一般项目
 - 12 导管敷设
 - 12.1 主控项目
 - 12.2 一般项目
 - 13 电缆敷设
 - 13.1 主控项目
 - 13.2 一般项目
 - 14 导管内穿线和槽盒内敷线
 - 14.1 主控项目
 - 14.2 一般项目
 - 15 塑料护套线直敷布线
 - 15.1 主控项目
 - 15.2 一般项目
 - 16 钢索配线
 - 16.1 主控项目
 - 16.2 一般项目
 - 17 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试
 - 17.1 主控项目
 - 17.2 一般项目
 - 18 普通灯具安装
 - 18.1 主控项目
 - 18.2 一般项目
 - 19 专用灯具安装
 - 19.1 主控项目
 - 19.2 一般项目
 - 20 开关、插座、风扇安装
 - 20.1 主控项目
 - 20.2 一般项目
 - 21 建筑物照明通电试运行
 - 22 接地装置安装
 - 22.1 主控项目
 - 22.2 一般项目
 - 23 变配电室及电气竖井内接地干线敷设
 - 23.1 主控项目
 - 23.2 一般项目
 - 24 防雷引下线及接闪器安装
 - 24.1 主控项目
 - 24.2 一般项目
 - 25 建筑物等电位联结
 - 25.1 主控项目
 - 25.2 一般项目
 - 附录A 各子分部工程所含的分项工程和检验批
 - 附录B 发电机交接试验
 - 附录C 低压电器交接试验
 - 附录D 母线螺栓搭接尺寸
 - 附录E 母线搭接螺栓的拧紧力矩
 - 附录F 母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距
 - 附录G 导管或配线槽盒与热水管、 蒸汽管间的最小距离
 - 附录H 螺纹型接线端子的拧紧力矩
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475