8 充装记录
8.1 记录内容
灭火剂充装后应填写瓶组充装记录,记录内容至少应包括充装日期、瓶号、室温、灭火剂名称、灭火剂生产单位、充装压力、实际充装量、组分气含量、含水量、充装起止时间、充装人、检查人、气瓶制造单位、气瓶规格、气瓶下次检验日期、有无异常情况等。
8.2 记录保存
灭火剂充装单位应负责保管气瓶充装记录,保存期应至少到下次充装的日期。
      
灭火剂充装后应填写瓶组充装记录,记录内容至少应包括充装日期、瓶号、室温、灭火剂名称、灭火剂生产单位、充装压力、实际充装量、组分气含量、含水量、充装起止时间、充装人、检查人、气瓶制造单位、气瓶规格、气瓶下次检验日期、有无异常情况等。
8.2 记录保存
灭火剂充装单位应负责保管气瓶充装记录,保存期应至少到下次充装的日期。