7 充装后瓶组的检验
7.1 充装后灭火剂质量检验
充装后应从瓶组内抽取一定量的灭火剂进行检验,结果应符合GB 4396、GB 18614、GB 20128等相应标准的要求。取样不应少于瓶组的20%,气瓶数量少于10只时取样不少于2只。
7.2 充装后检查
充装后的瓶组,应由专人逐只进行检查,结果应符合下列要求:
a) 瓶组内压力(充装量)及总质量符合要求;
b) 容器阀及其与瓶口连接的密封无泄漏;
c) 气瓶无鼓包、变形等异常现象;
d) 瓶体温度无异常迹象;
e) 瓶组的瓶帽或误喷射防护装置、充装标签和警示标签齐全完整。
