目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 充装能力要求
 - 5 充装前的检查与处理
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 充装前检查
 - 5.3 禁止进行充装的情况
 - 5.4 充装前瓶组的处理
 - 6 灭火剂充装
 - 6.1 充装工艺设备和监测、计量仪表
 - 6.2 灭火剂要求
 - 6.3 充压气体质量要求
 - 6.4 灭火剂充装量要求
 - 6.5 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂、六氟丙烷(HFC236fa)灭火...
 - 6.6 二氧化碳灭火剂的充装程序
 - 6.7 IG-01(氩气)灭火剂、IG-100(氮气)灭火剂的充装程序
 - 6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)...
 - 6.9 充装量确定
 - 7 充装后瓶组的检验
 - 8 充装记录
 - 9 充装后瓶组的储存和运输
 - 附录A (资料性附录)气体灭火剂充装温度与充装压力
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475