6.8 IG-55(氩气、氮气)灭火剂、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装程序
6.8.1 IG-55(氩气、氮气)灭火剂的充装
6.8.1.1 IG-55(氩气、氮气)灭火剂的充装可采用称量法或压力法。采用称量法充装时,可按GB/T 5274要求制订充装程序;采用压力法充装时,可按GB/T 14070要求制订充装程序。
6.8.1.2 IG-55(氩气、氮气)灭火剂充装温度与充装压力参见附录A的表A.4。
6.8.2 IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装
6.8.2.1 IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装可采用称量法或压力法。采用称量法充装时,可按GB/T 5274要求制订充装程序;采用压力法充装时,可按GB/T 14070要求制订充装程序。
6.8.2.2 IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火剂的充装温度与充装压力参见附录A的表A.5。
      
