附录A 基床系数载荷试验要点
	A.0.1 本试验要点适用于测求弹性地基基床系数。
	A.0.2 平板载荷试验应布置在有代表性的地点进行,每个场地不宜少于3组试验,且应布置于基础底面标高处。
	A.0.3 载荷试验的试坑直径不应小于承压板直径的3倍。
	A.0.4 用于基床系数载荷试验的标准承压板应为圆形,其直径应为0.30m。
	A.0.5 试验最大加载量应达到破坏。承压板的安装、加荷分级、观测时间、稳定标准和终止加荷条件等,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007浅层平板载荷试验要点的要求。A.0.6 根据载荷试验成果分析要求,应绘制p-s曲线,必要时绘制各级荷载下s-t,或s-lgt曲线,根据p-s曲线拐点,结合s-lgt曲线特征,确定比例界限压力。
	A.0.7 确定地基土基床系数Ks应符合下列要求:
	    1 根据标准承压板载荷试验p-s曲线,应按下式计算基准基床系数Kv:
Kv=p/s (A.0.7-1)
	    式中:
	    p——实测p-s曲线比例界限压力,若p-s曲线无明显直线段,p取极限压力之半(kPa);
	    s——为相应于该p值的沉降量(m)。
	    2 根据实际基础尺寸,修正后的地基土基准基床系数Kvl应按下式计算:
	黏性土:Kvl=(0.30/b)Kv (A.0.7-2)
	砂土:Kvl=[(b+0.30)/2b]2Kv (A.0.7-3)
	    式中: b——基础底面宽度(m)。
	    3 根据实际基础形状,修正后的地基基床系数Ksl应按下式计算:
	黏性土:Ksl=[Kvl(2l+b)/3l] (A.0.7-4)
	砂土:Ksl=Kvl (A.0.7-5)
式中:l——基础底面长度(m)。