目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 室内试验与现场原位测试
	4.3.1 室内压缩试验所施加的最大压力值应大于土的有效自重压力与预计的附加压力之和。压缩系数和压缩模量应取土的有效自重压力至土的有效自重压力与附加压力之和的压力段进行计算,当需分析深基坑开挖卸荷和再加荷对地基变形的影响时,应进行回弹再压缩试验,其压力的施加应模拟实际加卸荷的应力状态。
	4.3.2 抗剪强度试验方法应根据建筑物施工速率、地层排水条件确定,宜采用不固结不排水剪试验或快剪试验。
	4.3.3 地基基础设计等级为甲级建筑物的地基承载力和变形计算参数,宜通过平板载荷试验取得。
	4.3.4 在查明黏性土、粉土、砂土的均匀性和承载力及变形特征时,宜进行静力触探、标准贯入试验和旁压试验。
	4.3.5 确定粉土和砂土的密实度或判别其地震液化的可能性时,宜进行标准贯入试验。
	4.3.6 在查明碎石土的均匀性和承载力时,宜进行重型或超重型动力触探试验。
	4.3.7 当抗震设计需要提供相关参数时,应进行波速试验。
	4.3.8 当设计需要地基土的基床系数时,应进行基床系数载荷试验。基床系数载荷试验应按本规范附录A的规定执行。
	4.3.9 对重要建筑、地质条件复杂、特殊土、有特殊设计要求的场地,宜采用两种以上原位测试方法,通过对比试验确定岩土参数。
	4.3.10 大直径桩的桩端阻力应根据现行行业标准《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72的规定,通过深层荷载试验确定。
当基坑开挖较深时,尤其是软土地区。应考虑卸荷对地基土性状和基础沉降的影响,应进行回弹再压缩试验以及模拟地基土和基坑侧壁土体的卸荷试验。
计算地基变形时,需取得地基压缩层范围内各土层的压缩模量或变形模量,但遇到难于取到原状土样的土层(如软土、砂土和碎石土)而使变形计算产生困难,为解决这类土进行地基变形计算所需的计算参数问题,可以考虑利用适当的原位测试方法(如标准贯入试验、重型动力触探等),将测试数据与地区的建筑物沉降观测资料以反演方法算出的变形参数建立统计关系。
4.3.2 由于试验方法不同,测得的抗剪强度指标也明显不同,因此试验方法应根据地基的加荷及卸荷速率和地基土的排水条件综合选择。
直剪和三轴剪切试验是室内试验抗剪强度的基本手段。其中,三轴剪力试验的土样受力条件比较清楚,测得的抗剪强度指标也比较符合实际情况。直剪试验具有操作方便、造价低等优点。多年的实践经验表明:对有经验的地区,采用直剪试验也可满足工程需要。
4.3.3 载荷试验是确定地基承载力较为可靠的方法,本条规定了地基基础设计等级为甲级的建筑物宜通过载荷试验确定地基承载力和变形计算参数。
对于极破碎或易软化的岩基或类似同类土的岩石地基,除应进行岩基平板载荷试验外,还直进行压板面积不小于500mm×500mm的载荷试验,进行对比研究,以便确定地基的实际性状和地基承载力的修正方式及变形参数,积累地区工程经验。
4.3.10 用深层载荷试验确定大直径桩端阻力时,应特别注意试验压板周边的约束条件,因实际工作中经常出现将无约束条件的深井载荷试验结果误当作桩端阻力进行使用。进行深井载荷试验时.除满足压板直径不小于800mm和周边约束土层厚度不小于压板直径外,压板边缘与约束土体的距离不应大于1/3的压板直径。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 地基勘察
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 勘探要求
 - 4.3 室内试验与现场原位测试
 - 4.4 地下水
 - 5 地基计算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 基础埋置深度
 - 5.3 承载力计算
 - 5.4 变形计算
 - 5.5 稳定性计算
 - 6 结构设计与构造要求
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 筏形基础
 - 6.3 箱形基础
 - 6.4 桩筏与桩箱基础
 - 7 施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 地下水控制
 - 7.3 基坑开挖
 - 7.4 筏形与箱形基础施工
 - 8 检测与监测
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工监测
 - 8.3 基坑检验
 - 8.4 建筑物沉降观测
 - 附录A 基床系数载荷试验要点
 - 附录B 附加应力系数a、平均附加应力系数a
 - 附录C 按Eo计算沉降时的δ系数
 - 附录D 冲切临界截面周长及极惯性矩计算
 - 附录E 地基反力系数
 - 附录F 筏形或箱形基础整体弯矩的简化计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475