6.4 桩筏与桩箱基础
6.4.1 当筏形基础或箱形基础下的天然地基承载力或沉降值不能满足设计要求时,可采用桩筏或桩箱基础。桩的类型应根据工程地质状况、结构类型、荷载性质、施工条件以及经济指标等因素决定。桩的设计应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定,抗震设防区的桩基尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。
6.4.2 桩筏或桩箱基础中桩的布置应符合下列原则:
1 桩群承载力的合力作用点宜与结构竖向永久荷载合力作用点相重合;
2 同一结构单元应避免同时采用摩擦桩和端承桩;
3 桩的中心距应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定;
4 宜根据上部结构体系、荷载分布情况以及基础整体变形特征,将桩集中在上部结构主要竖向构件(柱、墙和筒)下面,桩的数量宜与上部荷载的大小和分布相对应;
5 对框架—核心筒结构宜通过调整桩径、桩长或桩距等措施,加强核心筒外缘1倍底板厚度范围以内的支承刚度。以减小基础差异沉降和基础整体弯矩;
6 有抗震设防要求的框架—剪力墙结构,对位于基础边缘的剪力墙,当考虑其两端应力集小影响时,宜适当增加墙端下的布桩量;当桩端为非岩石持力层时,宜将地震作用产生的弯矩乘以0.8的降低系数。
6.4.3 桩上的筏形与箱形基础计算应符合下列规定:
1 均匀布桩的梁板式筏形与箱形基础的底板厚度,以及平板式筏形基础的厚度应符合受冲切和受剪切承载力的规定。梁板式筏形与箱形基础底板的受冲切承载力和受剪承载力,以及平板式筏基上的结构墙、柱、核心筒、桩对筏板的受冲切承载力和受剪承载力可按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑桩基技术规范》JGJ 94进行计算。
当平板式筏形基础柱下板的厚度不能满足受冲切承载力要求时,可在筏板上增设柱墩或在筏板内设置抗冲切钢筋提高受冲切承载力。
2 对底板厚度符合受冲切和受剪切承载力规定的箱形基础、基础板的厚跨比或基础梁的高跨比不小于1/6的平板式和梁板式筏形基础,当桩端持力层较坚硬且均匀、上部结构为框架、剪力墙、框剪结构,柱距及柱荷载的变化不超过20%时,筏形基础和箱形基础底板的板与梁的内力可仅按局部弯矩作用进行计算。计算时先将基础板上的竖向荷载设计值按静力等效原则移至基础底面桩群承载力重心处,弯矩引起的桩顶不均匀反力校直线分布计算,求得各桩顶反力,并将桩顶反力均匀分配到相关的板格内,按倒楼盖法计算箱形基础底板和筏形基础板、梁的内力。内力计算时应扣除底板、基础梁及具上填土的自重。当桩顶反力与相关的墙或柱的荷载效应相差较大时,应调整桩位再次计算桩顶反力。
3 对框架—核心筒结构以及不符合本条第2款要求的结构,当桩筏、桩箱基础均匀布桩时,可将基桩简化为弹簧,按支承于弹簧上的梁板结构进行桩筏、桩箱基础的整体弯曲和局部弯曲计算。当上述结构按本规范第6.4.2条第5款布桩时,可仅按局部弯矩作用进行计算。基桩的弹簧系数可取桩顶压力与桩顶沉降量之比,并结合地区经验确定;当群桩效应不明显、桩基沉降量较小时,桩的弹簧系数可根据单桩静荷载试验的荷载-位移曲线撞桩顶荷载和桩顶沉降量之比确定。
6.4.4 基桩的构造及桩与筏形或箱形基础的连接应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。
6.4.5 桩上筏形与箱形基础的构造应符合下列规定:
1 桩上筏形与箱形基础的混凝土强度等级不应低于C30;垫层混凝土强度等级不应低于C10,垫层厚度不应小于70mm;
2 当箱形基础的底板和筏板仅按局部弯矩计算时,其配筋除应满足局部弯曲的计算要求外,箱基底板和筏板顶部跨中钢筋应全部连通,箱基底板和筏基的底部支座钢筋应分别有1/4和1/3贯通全跨,上下贯通钢筋的配筋率均不应小于0.15%;
3 底板下部纵向受力钢筋的保护层厚度在有垫层时不应小于50mm,无垫层时不应小于70mm,此外尚不应小于桩头嵌入低板内的长度;
4 均匀布桩的粱板式筏基的底板和箱基底板的厚度除应满足承载力计算要求外,其厚度与最大双向板格的短边净跨之比不应小于1/14,且不应小于400mm;平板式筏基的板厚不应小于500mm;
5 当筏板厚度大于2000mm时,宜在板厚中间设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网。
6.4.6 当基础板的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,应验算柱下或桩上基础板的局部受压承载力。
6.4.7 当抗拔桩常年位于地下水位以下时,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010关于控制裂缝宽度的方法进行设计。
 - 4.3 室内试验与现场原位测试
 - 4.4 地下水
 - 5 地基计算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 基础埋置深度
 - 5.3 承载力计算
 - 5.4 变形计算
 - 5.5 稳定性计算
 - 6 结构设计与构造要求
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 筏形基础
 - 6.3 箱形基础
 - 6.4 桩筏与桩箱基础
 - 7 施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 地下水控制
 - 7.3 基坑开挖
 - 7.4 筏形与箱形基础施工
 - 8 检测与监测
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 施工监测
 - 8.3 基坑检验
 - 8.4 建筑物沉降观测
 - 附录A 基床系数载荷试验要点
 - 附录B 附加应力系数a、平均附加应力系数a
 - 附录C 按Eo计算沉降时的δ系数
 - 附录D 冲切临界截面周长及极惯性矩计算
 - 附录E 地基反力系数
 - 附录F 筏形或箱形基础整体弯矩的简化计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475