8.1 基坑开挖和回填
	8.1.1 桩基承台施工顺序宜先深后浅。
	8.1.2 当承台埋置较深时,应对邻近建筑物及市政设施采取必要的保护措施,在施工期间应进行监测。
	8.1.3 基坑开挖前应对边坡支护形式、降水措施、挖土方案、运土路线及堆土位置编制施工方案,若桩基施工引起超孔隙水压力,宜待超孔隙水压力大部分消散后开挖。
	8.1.4 当地下水位较高需降水时,可根据周围环境情况采用内降水或外降水措施。
	8.1.5 挖土应均衡分层进行,对流塑状软土的基坑开挖,高差不应超过1m。
	8.1.6 挖出的土方不得堆置在基坑附近。
	8.1.7 机械挖土时必须确保基坑内的桩体不受损坏。
	8.1.8 基坑开挖结束后,应在基坑底做出排水盲沟及集水井,如有降水设施仍应维持运转。
	8.1.9 在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,填土应按设计要求选料,分层夯实,对称进行。
条文说明
    8.1.3 目前大型基坑越来越多,且许多工程位于建筑群中或闹市区。完善的基坑开挖方案,对确保邻近建筑物和公用设施(煤气管线、上下水道、电缆等)的安全至关重要。本条中所列的各项工作均应慎重研究以定出最佳方案。
8.1.4 外降水可降低主动土压力,增加边坡的稳定;内降水可增加被动土压,减少支护结构的变形,且利于机具在基坑内作业。
8.1.5 软土地区基坑开挖分层均衡进行极其重要。某电厂厂房基础,桩断面尺寸为450mm×450mm,基坑开挖深度4.5m。
由于没有分层挖土,由基坑的一边挖至另一边,先挖部分的桩体发生很大水平位移,有些桩由于位移过大而断裂。类似的由于基坑开挖失当而引起的事故在软土地区屡见不鲜。因此对挖土顺序必须合理适当,严格均衡开挖,高差不应超过1m;不得于坑边弃土;对已成桩须妥善保护,不得让挖土设备撞击,对支护结构和已成桩应进行严密监测。
- 上一节:8 承台施工
 - 下一节:8.2 钢筋和混凝土施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本设计规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 基本资料
 - 3.3 桩的选型与布置
 - 3.4 特殊条件下的桩基
 - 3.5 耐久性规定
 - 4 桩基构造
 - 4.1 桩基构造
 - 4.2 承台构造
 - 5 桩基计算
 - 5.1 桩顶作用效应计算
 - 5.2 桩基竖向承载力计算
 - 5.3 单桩竖向极限承载力
 - 5.4 特殊条件下桩基竖向承载力验算
 - 5.5 桩基沉降计算
 - 5.6 软土地基减沉复合疏桩基础
 - 5.7 桩基水平承载力与位移计算
 - 5.8 桩身承载力与裂缝控制计算
 - 5.9 承台计算
 - 6 灌注桩施工
 - 6.1 施工准备
 - 6.2 一般规定
 - 6.3 泥浆护壁成孔灌注桩
 - 6.4 长螺旋钻孔压灌桩
 - 6.5 沉管灌注桩和内夯沉管灌注桩
 - 6.6 干作业成孔灌注桩
 - 6.7 灌注桩后注浆
 - 7 混凝土预制桩与钢桩施工
 - 7.1 混凝土预制桩的制作
 - 7.2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放
 - 7.3 混凝土预制桩的接桩
 - 7.4 锤击沉桩
 - 7.5 静压沉桩
 - 7.6 钢桩(钢管桩、H型桩及其他异型钢桩)施工
 - 8 承台施工
 - 8.1 基坑开挖和回填
 - 8.2 钢筋和混凝土施工
 - 9 桩基工程质量检查和验收
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 施工前检验
 - 9.3 施工检验
 - 9.4 施工后检验
 - 9.5 基桩及承台工程验收资料
 - 附录A 桩型与成桩工艺选择
 - 附录B 预应力混凝土空心桩基本参数
 - 附录C 考虑承台(包括地下墙体)、基桩协同工作和土的弹性抗力作用计算受水平荷...
 - 附录D Boussinesq(布辛奈斯克)解的附加应力系数α 、平均附加应力...
 - 附录E 桩基等效沉降系数ψe计算参数
 - 附录F 考虑柱径影响的Mindlin(明德林)解应力影响系数
 - 附录G 按倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁
 - 附录H 锤击沉桩锤重的选用
 - 本规范用词说明
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475