7.5 静压沉桩
	7.5.1 采用静压沉桩时,场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍,且场地应平整。
	7.5.2 静力压桩宜选择液压式和绳索式压桩工艺;宜根据单节桩的长度选用便压式液压压桩机和抱压式液压压桩机。
	7.5.3 选择压桩机的参数应包括下列内容:
	    1. 压桩机型号、桩机质量(不含配重)、最大压桩力等;
	    2. 压桩机的外型尺寸及拖运尺寸;
	    3. 压桩机的最小边桩距及最大压桩力;
	    4. 长、短船型履靴的接地压强;
	    5. 夹持机构的型式;
	    6. 液压油缸的数量、直径,率定后的压力表读数与压桩力的对应关系;
	    7. 吊桩机构的性能及吊桩能力。
	7.5.4 压桩机的每件配重必须用量具核实,并将其质量标记在该件配重的外露表面;液压式压桩机的最大压桩力应取压桩机的机架重量和配重之和乘以0.9。
	7.5.5 当边桩空位不能满足中置式压桩机施压条件时,宜利用压边桩机构或选用前置式液压压桩机进行压桩,但此时应估计最大压桩能力减少造成的影响。
	7.5.6 当设计要求或施工需要采用引孔法压桩时,应配备螺旋钻孔机,或在压桩机上配备专用的螺旋钻。当桩端需进入较坚硬的岩层时,应配备可入岩的钻孔桩机或冲孔桩机。
	7.5.7 最大压桩力不宜小于设计的单桩竖向极限承载力标准值,必要时可由现场试验确定。
	7.5.8 静力压桩施工的质量控制应符合下列规定:
	    1. 第一节桩下压时垂直度偏差不应大于0.5%;
	    2. 宜将每根桩一次性连续压到底,且最后一节有效桩长不宜小于5m;
	    3. 抱压力不应大于桩身允许侧向压力的1.1倍;
	    4. 对于大面积桩群,应控制日压桩量。
	7.5.9 终压条件应符合下列规定:
	    1. 应根据现场试压桩的试验结果确定终压标准;
	    2. 终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定。对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为2~3次;对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3~5次;
	    3. 稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5~10s。
	7.5.10 压桩顺序宜根据场地工程地质条件确定,并应符合下列规定:
	    1. 对于场地地层中局部含砂、碎石、卵石时,宜先对该区域进行压桩;
	    2. 当持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压长桩后施压短桩。
	7.5.11 压桩过程中应测量桩身的垂直度。当桩身垂直度偏差大于1%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入较硬土层后,严禁用移动机架等方法强行纠偏。
	7.5.12 出现下列情况之一时,应暂停压桩作业,并分析原因,采用相应措施:
	    1. 压力丧读数显示情况与勘察报告中的土层性质明显不符;
	    2. 桩难以穿越硬夹层;
	    3. 实际桩长与设计桩长相差较大;
	    4. 出现异常响声;压桩机械工作状态出现异常;
	    5. 桩身出现纵向裂缝和桩头混凝土出现剥落等异常现象;
	    6. 夹持机构打滑;
	    7. 压桩机下陷。
	7.5.13 静压送桩的质量控制应符合下列规定;
	    1. 削量桩的垂直度并检查桩头质量,合格后方可送桩,压桩、送桩作业应连续进行;
	    2. 送桩应采用专制钢质送桩器,不得将工程桩用作送桩器;
	    3. 当场地上多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压时,送桩深度不宜超过1.5m;
	    4. 除满足本条上述3款规定外,当桩的垂直度偏差小于1%,且桩的有效桩长大于15m时,静压桩送桩深度不宜超过8m;
	    5. 送桩的最大压桩力不宜超过桩身允许抱压压桩力的1.1倍。
	7.5.14 引孔压桩法质量控制应符合下列规定:
	    1. 引孔宜采用螺旋钻干作业法;引孔的垂直度偏差不宜大于0.5%;
	    2. 引孔作业和压桩作业应连续进行,间隔时间不宜大于12h;在软土地基中不宜大于3h;
	    3. 引孔中有积水时,宜采用开口型桩尖。
	7.5.15 当桩较密集,或地基为饱和淤泥、淤泥质土及黏性土时,应设置塑料排水板、袋装砂井消减超孔压或采取引孔等措施,并可按本规范第7.4.9条执行。在压桩施工过程中应对总桩数10%的桩设置上涌和水平偏位观测点,定时检测桩的上浮量及桩顶水平偏位值,若上涌和偏位值较大,应采取复压等措施。
	7.5.16 对预制混凝土方桩、预应力混凝土空心桩、钢桩等压入桩的桩位偏差,应符合本规范表7.4.5的规定。
顶部
- 上一节:7.4 锤击沉桩
 - 下一节:7.6 钢桩(钢管桩、H型桩及其他异型钢桩)施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本设计规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 基本资料
 - 3.3 桩的选型与布置
 - 3.4 特殊条件下的桩基
 - 3.5 耐久性规定
 - 4 桩基构造
 - 4.1 桩基构造
 - 4.2 承台构造
 - 5 桩基计算
 - 5.1 桩顶作用效应计算
 - 5.2 桩基竖向承载力计算
 - 5.3 单桩竖向极限承载力
 - 5.4 特殊条件下桩基竖向承载力验算
 - 5.5 桩基沉降计算
 - 5.6 软土地基减沉复合疏桩基础
 - 5.7 桩基水平承载力与位移计算
 - 5.8 桩身承载力与裂缝控制计算
 - 5.9 承台计算
 - 6 灌注桩施工
 - 6.1 施工准备
 - 6.2 一般规定
 - 6.3 泥浆护壁成孔灌注桩
 - 6.4 长螺旋钻孔压灌桩
 - 6.5 沉管灌注桩和内夯沉管灌注桩
 - 6.6 干作业成孔灌注桩
 - 6.7 灌注桩后注浆
 - 7 混凝土预制桩与钢桩施工
 - 7.1 混凝土预制桩的制作
 - 7.2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放
 - 7.3 混凝土预制桩的接桩
 - 7.4 锤击沉桩
 - 7.5 静压沉桩
 - 7.6 钢桩(钢管桩、H型桩及其他异型钢桩)施工
 - 8 承台施工
 - 8.1 基坑开挖和回填
 - 8.2 钢筋和混凝土施工
 - 9 桩基工程质量检查和验收
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 施工前检验
 - 9.3 施工检验
 - 9.4 施工后检验
 - 9.5 基桩及承台工程验收资料
 - 附录A 桩型与成桩工艺选择
 - 附录B 预应力混凝土空心桩基本参数
 - 附录C 考虑承台(包括地下墙体)、基桩协同工作和土的弹性抗力作用计算受水平荷...
 - 附录D Boussinesq(布辛奈斯克)解的附加应力系数α 、平均附加应力...
 - 附录E 桩基等效沉降系数ψe计算参数
 - 附录F 考虑柱径影响的Mindlin(明德林)解应力影响系数
 - 附录G 按倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁
 - 附录H 锤击沉桩锤重的选用
 - 本规范用词说明
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475