4.4 主要参数控制
	4.4.1 供热管网的供水温度及供水、回水温差应符合下列规定:
	    1 当一级供热管网的供水温度高于供热调节曲线设定的温度或水、回水温差小于设计温差的80%时,应判定检测结果不合格。供水、回水温差应按下式计算:
	
	    式中:△T——一级供热管网供水、回水温差(℃);
	            T1——一级供热管网供水温度(℃);
	            T2——一级供热管网回水温度(℃)。
	    2 当二级供热管网的供水温度高于供热调节曲线设定的温度或供水、回水温差不在10℃~15℃的范围内,应判定检测结果不合格。供水、回水温差应按下式计算:
	
	    式中:△t——二级供热管网供水、回水温差(℃);
	           t1——二级供热管网供水温度(℃);
	           t2——二级供热管网回水温度(℃)。
	4.4.2 供热管网的流量比、水力平衡度应符合下列规定:
	    1 当流量比小于0.9或大于1.2时,应判定检测结果不合格。流量比应按下式计算:
	
	    式中:n——建筑物热力入口处检测循环水量与设计循环水量的比值;
	         gy——建筑物热力入口处检测循环水量(m3/h);
	        gyj——建筑物热力入口处设计循环水量(m3/h)。
	    2 水力平衡度大于1.33时,应判定检测结果不合格。水力平衡度应按下式计算:
	
	    式中:n0——水力平衡度;
	        nmax——各建筑物热力入口流量比的最大值;
	        nmin——各建筑物热力入口流量比的最小值。
	4.4.3 供暖建筑室内温度、围护结构内表面温度应符合下列规定:
	    1 室内温度应满足下列公式:
	
	    式中:tymin——建筑物室内最低温度(℃);
	          tymax——建筑物室内最高温度(℃);
	            tj——建筑物室内设计温度(℃)。
	    2 围护结构内表面温度应满足下式:
	
	    式中:tn——建筑物围护结构内表面温度(℃);
	          t1——建筑物室内温度的露点温度(℃)。
4.4.2 供热管网的流量比、水力平衡度的规定。
1 流量比:用户流量在合理的范围内,是保证供热质量的基本要求;
2 水力平衡度:各用户流量比在合理的范围内,是保证“均衡”供热和节能运行的基本要求。
4.4.3 供暖建筑室内温度、围护结构内表面温度的规定。
1 室内检测温度与室内设计温度的偏差应在合理的范围内,室内温度可以直接代表供热质量,是保证节能运行的基本要求;
2 围护结构内表面温度是衡量建筑物围护结构热工性能的数据,如不符合要求,必要时应对建筑物围护结构的热工性能进行检测。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 主要设备能效
 - 下一节:4.5 节能评估报告
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 节能查勘
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 热电厂首站
 - 3.3 区域锅炉房
 - 3.4 热力站
 - 3.5 供热管网
 - 3.6 建筑物供暖
 - 4 节能评估
 - 4.2 主要能耗
 - 4.1 一般规定
 - 4.3 主要设备能效
 - 4.4 主要参数控制
 - 4.5 节能评估报告
 - 5 节能改造
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 热电厂首站
 - 5.3 区域锅炉房
 - 5.4 热力站
 - 5.5 供热管网
 - 5.6 建筑物供暖系统
 - 6 施工及验收
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 自动化仪表安装调试
 - 6.3 烟气冷凝回收装置安装调试
 - 6.4 水力平衡装置安装调试
 - 6.5 热计量装置安装调试
 - 6.6 竣工验收
 - 7 节能改造效果评价
 - 附录A 供热集中监控系统
 - A.1 系统结构及控制参数
 - A.2 系统功能
 - A.3 硬件设备配置
 - A.4 供热系统自动化仪表工程安装
 - 附录B 锅炉房集中监控系统
 - B.1 系统结构及功能
 - B.2 硬件设备配置
 - 附录C 气候补偿系统
 - 附录D 烟气冷凝回收装置
 - 附录E 分时分区控制系统
 - 附录F 管网水力平衡优化
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475