目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.6 建筑物供暖
	3.6.1 建筑物供暖节能改造应收集、查阅下列资料:
	    1 竣工图纸、设计图纸及相关设备技术资料、产品样本;
	    2 维修改造记录;
	    3 温度、压力、供热量等运行记录;
	    4 供暖建筑面积、层数、建筑类型、建筑物设计年限、投入运行的时间、负荷特性、供暖时间、供暖期供热天数;
	    5 设计供热负荷、循环水量、阻力、供回水设计温度、室内设计温度等。
	3.6.2 建筑物供暖节能改造现场查勘应包括下列内容:
	    1 建筑物围护结构保温状况、门窗类型;
	    2 热力入口位置、环境、保温状况;
	    3 热力入口与供热管网的连接方式;
	    4 热力入口阀门、仪表、计量设施;
	    5 供暖系统形式;
	    6 室内供暖设备类型;
	    7 用户热分摊方式、室内温控装置;
	    8 已采取的节能措施等。
	3.6.3 建筑物供暖节能改造检测应包括下列内容:
	    1 典型房间室内温度;
	    2 供暖系统水力失调情况;
	    3 用户热分摊仪表计量数据;
	    4 热力人口供、回水温度、循环水量,供水、回水压力;
	    5 热力人口热计量数据;
	    6 必要时对围护结构的传热系数进行检测等。
1 建筑物围护结构保温状况、门窗类型:是影响建筑能耗的主要因素;
2 热力入口位置、环境、保温状况:安装在地下室、首层楼梯间或管沟内,有无积水、保温层是否完好,直接影响计量器具的正常工作;
3 热力入口与供热管网的连接方式包括:直接连接、间接连接、混水连接;
5 供暖系统形式包括:共用立管一户一环、传统单管串联、上行下给双管;
6 室内供暖设备类型包括:散热器的材质、地面辐射采暖管道的材质及热风采暖、大空间辐射采暖设备的类型;
7 用户热分摊方式包括:热量表法、通断时间面积法、散热器分配计法、流温法、温度面积法等;室内温控包括:分户控温、分室控温。
3.6.3 建筑物供暖节能改造检测内容。
1 检测室内温度是为了判断热用户是属于多供还是欠供、判断末端水力平衡情况、室内采暖系统是否需要改造的主要依据。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 节能查勘
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 热电厂首站
 - 3.3 区域锅炉房
 - 3.4 热力站
 - 3.5 供热管网
 - 3.6 建筑物供暖
 - 4 节能评估
 - 4.2 主要能耗
 - 4.1 一般规定
 - 4.3 主要设备能效
 - 4.4 主要参数控制
 - 4.5 节能评估报告
 - 5 节能改造
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 热电厂首站
 - 5.3 区域锅炉房
 - 5.4 热力站
 - 5.5 供热管网
 - 5.6 建筑物供暖系统
 - 6 施工及验收
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 自动化仪表安装调试
 - 6.3 烟气冷凝回收装置安装调试
 - 6.4 水力平衡装置安装调试
 - 6.5 热计量装置安装调试
 - 6.6 竣工验收
 - 7 节能改造效果评价
 - 附录A 供热集中监控系统
 - A.1 系统结构及控制参数
 - A.2 系统功能
 - A.3 硬件设备配置
 - A.4 供热系统自动化仪表工程安装
 - 附录B 锅炉房集中监控系统
 - B.1 系统结构及功能
 - B.2 硬件设备配置
 - 附录C 气候补偿系统
 - 附录D 烟气冷凝回收装置
 - 附录E 分时分区控制系统
 - 附录F 管网水力平衡优化
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475