目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
G.2 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构
	G.2.1 抗震设防烈度为6~8度且房屋高度超过本规范第6.1.1条规定的混凝土框架-核心筒结构最大适用高度时,可采用钢框架-混凝土核心筒组成抗侧力体系的结构。
	    按本节要求进行抗震设计时,其适用的最大高度不宜超过本规范第6.1.1条钢筋混凝土框架-核心筒结构最大适用高度和本规范第8.1.1条钢框架-中心支撑结构最大适用高度二者的平均值。超过最大适用高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。
G.2.2 钢框架-混凝土核心筒结构房屋应根据设防类别、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级,钢框架部分仍按本规范第8.1.3条确定,混凝土部分应比本规范第6.1.2条的规定提高一个等级(8度时应高于一级)。
	G.2.3 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构房屋的结构布置,尚应符合下列要求:
	    1. 钢框架-核心筒结构的钢外框架梁、柱的连接应采用刚接;楼面梁宜采用钢梁。混凝土墙体与钢梁刚接的部位宜设置连接用的构造型钢。
	    2. 钢框架部分按刚度计算分配的最大楼层地震剪力,不宜小于结构总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒的墙体承担的地震作用应适当增大;墙体构造的抗震等级宜提高一级,一级时应适当提高。
	    3. 钢框架-核心筒结构的楼盖应具有良好的刚度并确保罕遇地震作用下的整体性。楼盖应采用压型钢板组合楼盖或现浇钢筋混凝土楼板,并采取措施加强楼盖与钢梁的连接。当楼面有较大开口或属于转换层楼面时,应采用现浇实心楼盖等措施加强。
	    4. 当钢框架柱下部采用型钢混凝土柱时,不同材料的框架柱连接处应设置过渡层,避免刚度和承载力突变。过渡层钢柱计入外包混凝土后,其截面刚度可按过渡层下部型钢混凝土柱和过渡层上部钢柱二者截面刚度的平均值设计。
	G.2.4 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的抗震计算,尚应符合下列要求:
	    1. 结构的阻尼比不应大于0.045,也可按钢筋混凝土筒体部分和钢框架部分在结构总变形能所占的比例折算为等效阻尼比。
	    2. 钢框架部分除伸臂加强层及相邻楼层外的任一楼层按计算分配的地震剪力应乘以增大系数,达到不小于结构底部总地震剪力的20%和框架部分计算最大楼层地震剪力1.5倍二者的较小值,且不少于结构底部地震剪力的15%。由地震作用产生的该楼层框架各构件的剪力、弯矩、轴力计算值均应进行相应调整。
	    3. 结构计算宜考虑钢框架柱和钢筋混凝土墙体轴向变形差异的影响。
	    4. 结构层间位移限值,可采用钢筋混凝土结构的限值。
G.2.5 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构房屋中的钢结构、混凝土结构部分尚应按本规范第6章、第8章和现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017及现行有关行业标准的规定进行设计。
G.2.1 我国的钢框架-钢筋混凝土核心筒,由钢筋混凝土筒体承担主要水平力,其适用高度应低于高层钢结构而高于钢筋混凝土结构,参考《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第11章的规定,其最大适用高度不大于二者的平均值。
G.2.2 本条抗震等级的划分,基本参照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002的第11章和本规范第6.1.2、8.1.3条的规定。
	G.2.3 本条规定了钢框架-钢筋混凝土核心筒结构体系设计中不同于混凝土结构、钢结构的一些基本要求:
	    1. 近年来的试验和计算分析,对钢框架部分应承担的最小地震作用有些新的认识:框架部分承担一定比例的地震作用是非常重要的,如果钢框架部分按计算分配的地震剪力过少,则混凝土、筒体的受力状态和地震下的表现与普通钢筋混凝土结构几乎没有差别,甚至混凝土墙体更容易破坏。
	    清华大学土木系选择了一幢国内的钢框架-混凝土核心筒结构,变换其钢框架部分和混凝土核心筒的截面尺寸,并将它们进行不同组合,分析了共20个截面尺寸互不相同的结构方案,进行了在地震作用下的受力性能研究和比较,提出了钢框架部分剪力分担率的设计建议。
	    考虑钢框架-钢筋混凝土核心筒的总高度大于普通的钢筋混凝土框架-核心筒房屋,为给混凝土墙体留有一定的安全储备,规定钢框架按刚度分配的最小地震作用。当小于规定时,混凝土筒承担的地震作用和抗震构造均应适当提高。
	    2. 钢框架柱的应力一般较高,而混凝土墙体大多由位移控制,墙的应力较低,而且两种材料弹性模量不等,此外,混凝土存在徐变和收缩,因此会使钢框架和混凝土筒体间存在较大变形。为了其差异变形不致使结构产生过大的附加内力,国外这类结构的楼盖梁大多两端都做成铰接。我国的习惯做法是,楼盖梁与周边框架刚接,但与钢筋混凝土墙体做成铰接,当墙体内设置连接用的构造型钢时,也可采用刚接。
	    3. 试验表明,混凝土墙体与钢梁连接处存在局部弯矩及轴向力,但墙体平面外刚度较小,很容易出现裂缝;设置构造型钢有助于提高墙体的局部性能,也便于钢结构的安装。
	    4. 底部或下部楼层用型钢混凝土柱,上部楼层用钢柱,可提高结构刚度和节约钢材,是常见的做法。阪神地震表明,此时应避免刚度突变引起的破坏,设置过渡层使结构刚度逐渐变化,可以减缓此种效应。
	    5. 要使钢框架与混凝土核心筒能协同工作,其楼板的刚度和大震作用下的整体性是十分重要的,本条要求其楼板应采用现浇实心板。
	G.2.4 本条规定了抗震计算中,不同于钢筋混凝土结构的要求:
	    1. 混合结构的阻尼比,取决于混凝土结构和钢结构在总变形能中所占比例的大小。采用振型分解反应谱法时,不同振型的阻尼比可能不同。必要时,可参照本规范第10章关于大跨空间钢结构与混凝土支座综合阻尼比的换算方法确定,当简化估算时,可取0.045。
	    2. 根据多道抗震防线的要求,钢框架部分应按其刚度承担一定比例的楼层地震力。
	    按美国IBC 2006规定,凡在设计时考虑提供所需要的抵抗地震力的结构部件所组成的体系均为抗震结构体系。其中,由剪力墙和框架组成的结构有以下三类:①双重体系是“抗弯框架(moment frame)具有至少提供抵抗25%设计力(design forces)的能力,而总地震抗力由抗弯框架和剪力墙按其相对刚度的比例共同提供”;由中等抗弯框架和普通剪力墙组成的双重体系,其折减系数R=5.5,不许用于加速度大于0.20g的地区。②在剪力墙-框架协同体系中,“每个楼层的地震力均由墙体和框架按其相对刚度的比例并考虑协同工作共同承担”;其折减系数也是R=5.5,但不许用于加速度大于0.13g的地区。③当设计中不考虑框架部分承受地震力时,称为房屋框架(building frame)体系;对于普通剪力墙和建筑框架的体系,其折减系数R=5,不许用于加速度大于0.20g的地区。
	    关于双重体系中钢框架部分的剪力分担率要求,美国UBC85已经明确为“不少于所需侧向力的25%”,在UBC97是“应能独立承受至少25%的设计基底剪力”。我国在2001抗震规范修订时,第8章多高层钢结构房屋的设计规定是“不小于钢框架部分最大楼层地震剪力的1.8倍和25%结构总地震剪力二者的较小值”。考虑到混凝土核心筒的刚度远大于支撑钢框架或钢筒体,参考混凝土核心筒结构的相关要求,本条规定调整后钢框架承担的剪力至少达到底部总剪力的15%。
说明 返回
顶部
- 上一节:G.1 钢支撑-钢筋混凝土框架
 - 下一节:附录H 多层工业厂房抗震设计要求
 
目录导航
- 局部修订说明
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 主要符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 建筑抗震设防分类和设防标准
 - 3.2 地震影响
 - 3.3 场地和地基
 - 3.4 建筑形体及其构件布置的规则性
 - 3.5 结构体系
 - 3.6 结构分析
 - 3.7 非结构构件
 - 3.8 隔震与消能减震设计
 - 3.9 结构材料与施工
 - 3.10 建筑抗震性能化设计
 - 3.11 建筑物地震反应观测系统
 - 4 场地、地基和基础
 - 4.1 场地
 - 4.2 天然地基和基础
 - 4.3 液化土和软土地基
 - 4.4 桩基
 - 5 地震作用和结构抗震验算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 水平地震作用计算
 - 5.3 竖向地震作用计算
 - 5.4 截面抗震验算
 - 5.5 抗震变形验算
 - 6 多层和高层钢筋混凝土房屋
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 计算要点
 - 6.3 框架的基本抗震构造措施
 - 6.4 抗震墙结构的基本抗震构造措施
 - 6.5 框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施
 - 6.6 板柱-抗震墙结构抗震设计要求
 - 6.7 筒体结构抗震设计要求
 - 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 计算要点
 - 7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施
 - 7.4 多层砌块房屋抗震构造措施
 - 7.5 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构造措施
 - 8 多层和高层钢结构房屋
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 计算要点
 - 8.3 钢框架结构的抗震构造措施
 - 8.4 钢框架-中心支撑结构的抗震构造措施
 - 8.5 钢框架-偏心支撑结构的抗震构造措施
 - 9 单层工业厂房
 - 9.1 单层钢筋混凝土柱厂房
 - 9.2 单层钢结构厂房
 - 9.3 单层砖柱厂房
 - 10 空旷房屋和大跨屋盖建筑
 - 10.1 单层空旷房屋
 - 10.2 大跨屋盖建筑
 - 11 土、木、石结构房屋
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 生土房屋
 - 11.3 木结构房屋
 - 11.4 石结构房屋
 - 12 隔震和消能减震设计
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 房屋隔震设计要点
 - 12.3 房屋消能减震设计要点
 - 13 非结构构件
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 基本计算要求
 - 13.3 建筑非结构构件的基本抗震措施
 - 13.4 建筑附属机电设备支架的基本抗震措施
 - 14 地下建筑
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 计算要点
 - 14.3 抗震构造措施和抗液化措施
 - 附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组
 - 附录B 高强混凝土结构抗震设计要求
 - 附录C 预应力混凝土结构抗震设计要求
 - 附录D 框架梁柱节点核芯区截面抗震验算
 - D.1 一般框架梁柱节点
 - D.2 扁梁框架的梁柱节点
 - D.3 圆柱框架的梁柱节点
 - 附录E 转换层结构的抗震设计要求
 - E.1 矩形平面抗震墙结构框支层楼板设计要求
 - E.2 筒体结构转换层抗震设计要求
 - 附录F 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋抗震设计要求
 - F.1 一般
 - F.2 计算要点
 - F.3 抗震构造措施
 - 附录G 钢支撑-混凝土框架和钢框架-钢筋混凝土核心筒结构房屋抗震设计要求
 - G.1 钢支撑-钢筋混凝土框架
 - G.2 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构
 - 附录H 多层工业厂房抗震设计要求
 - H.1 钢筋混凝土框排架结构厂房
 - H.2 多层钢结构厂房
 - 附录J 单层厂房横向平面排架地震作用效应调整
 - J.1 基本自振周期的调整
 - J.2 排架柱地震剪力和弯矩的调整系数
 - 附录K 单层厂房纵向抗震验算
 - K.1 单层钢筋混凝土柱厂房纵向抗震计算的修正刚度法
 - K.2 单层钢筋混凝土柱厂房柱间支撑地震作用效应及验算
 - K.3 单层钢筋混凝土柱厂房柱间支撑端节点预埋件的截面抗震验算
 - K.4 单层砖柱厂房纵向抗震计算的修正刚度法
 - 附录L 隔震设计简化计算和砌体结构隔震措施
 - L.1 隔震设计的简化计算
 - L.2 砌体结构的隔震措施
 - 附录M 实现抗震性能设计目标的参考方法
 - M.1 结构构件抗震性能设计方法
 - M.2 建筑构件和建筑附属设备支座抗震性能设计方法
 - M.3 建筑构件和建筑附属设备抗震计算的楼面谱方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475