目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.1 一般规定
	11.1.1 土、木、石结构房屋的建筑、结构布置应符合下列要求:
	    1. 房屋的平面布置应避免拐角或突出。
	    2. 纵横向承重墙的布置宜均匀对称,在平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;在同一轴线上,窗间墙的宽度宜均匀。
	    3. 多层房屋的楼层不应错层,不应采用板式单边悬挑楼梯。
	    4. 不应在同一高度内采用不同材料的承重构件。
	    5. 屋檐外挑梁上不得砌筑砌体。
	11.1.2 木楼、屋盖房屋应在下列部位采取拉结措施:
	    1. 两端开间屋架和中间隔开间屋架应设置竖向剪刀撑;
	    2. 在屋檐高度处应设置纵向通长水平系杆,系杆应采用墙揽与各道横墙连接或与木梁、屋架下弦连接牢固;纵向水平系杆端部宜采用木夹板对接,墙揽可采用方木、角铁等材料;
	    3. 山墙、山尖墙应采用墙揽与木屋架、木构架或檩条拉结;
	    4. 内隔墙墙顶应与梁或屋架下弦拉结。
11.1.3 木楼、屋盖构件的支承长度应不小于表11.1.3的规定:
表11.1.3 木楼、屋盖构件的最小支承长度(m)
	
11.1.4 门窗洞口过梁的支承长度,6~8度时不应小于240mm,9度时不应小于360mm。
11.1.5 当采用冷摊瓦屋面时,底瓦的弧边两角宜设置钉孔,可采用铁钉与椽条钉牢;盖瓦与底瓦宜采用石灰或水泥砂浆压垄等做法与底瓦粘结牢固。
	11.1.6 土木石房屋突出屋面的烟囱、女儿墙等易倒塌构件的出屋面高度,6、7度时不应大于600mm;8度(0.20g)时不应大于500mm;8度(0.30g)和9度时不应大于400mm。并应采取拉结措施。
	    注:坡屋面上的烟囱高度由烟囱的根部上沿算起。
	11.1.7 土木石房屋的结构材料应符合下列要求:
	    1. 木构件应选用干燥、纹理直、节疤少、无腐朽的木材。
	    2. 生土墙体土料应选用杂质少的黏性土。
	    3. 石材应质地坚实,无风化、剥落和裂纹。
	11.1.8 土木石房屋的施工应符合下列要求:
	    1. HPB300钢筋端头应设置180°弯钩。
	    2. 外露铁件应做防锈处理。
本节是在2001规范基础上增加的内容。主要依据云南丽江、普洱、大姚地震,新疆巴楚、伽师地震,河北张北地震,内蒙古西乌旗地震,江西九江-瑞昌地震,浙江文成地震,四川道孚、汶川等地震灾区房屋震害调查资料,对土木石房屋具有共性的震害问题进行了总结,在此基础上提出了本节的有关规定。本章其他条款也据此做了部分改动与细化。
	11.1.1 形状比较简单、规则的房屋,在地震作用下受力明确、简洁,同时便于进行结构分析,在设计上易于处理。震害经验也充分表明,简单、规整的房屋在遭遇地震时破坏也相对较轻。
	    墙体均匀、对称布置,在平面内对齐、竖向连续是传递地震作用的要求,这样沿主轴方向的地震作用能够均匀对称地分配到各个抗侧力墙段,避免出现应力集中或因扭转造成部分墙段受力过大而破坏、倒塌。我国不少地区的二、三层房屋,外纵墙在一、二层上下不连续,即二层外纵墙外挑,在7度地震影响下二层墙体开裂严重。
	    板式单边悬挑楼梯在墙体开裂后会因嵌固端破坏而失去承载能力,容易造成人员跌落伤亡。
	    震害调查发现,有的房屋纵横墙采用不同材料砌筑,如纵墙用砖砌筑、横墙和山墙用土坯砌筑,这类房屋由于两种材料砌块的规格不同,砖与土坯之间不能咬槎砌筑,不同材料墙体之间为通缝,导致房屋整体性差,在地震中破坏严重;又如有些地区采用的外砖里坯(亦称里生外熟)承重墙,地震中墙体倒塌现象较为普遍。这里所说的不同墙体混合承重,是指同一高度左右相邻不同材料的墙体,对于下部采用砖(石)墙,上部采用土坯墙,或下部采用石墙,上部采用砖或土坯墙的做法则不受此限制,但这类房屋的抗震承载力应按上部相对较弱的墙体考虑。
	    调查发现,一些村镇房屋设有较宽的外挑檐,在屋檐外挑梁的上面砌筑用于搁置檩条的小段墙体,甚至砌成花格状,没有任何拉接措施,地震时中容易破坏掉落伤人,因此明确规定不得采用。该位置可采用三角形小屋架或设瓜柱解决外挑部位檩条的支承问题。
	11.1.2 木楼、屋盖房屋刚性较弱,加强木楼、屋盖的整体性可以有效地提高房屋的抗震性能,各构件之间的拉结是加强整体性的重要措施。试验研究表明,木屋盖加设竖向剪刀撑可增强木屋架纵向稳定性。
	    纵向通长水平系杆主要用于竖向剪刀撑、横墙、山墙的拉结。
	    采用墙揽将山墙与屋盖构件拉结牢固,可防止山墙外闪破坏;内隔墙稳定性差,墙顶与梁或屋架下弦拉结是防止其平面外失稳倒塌的有效措施。
11.1.3 本条规定了木楼、屋盖构件在屋架和墙上的最小支承长度和对应的连接方式。
11.1.4 本条规定了门窗洞口过梁的支承长度。
11.1.5 地震中坡屋面溜瓦是瓦屋面常见的破坏现象,冷摊瓦屋面的底瓦浮搁在椽条上时更容易发生溜瓦,掉落伤人。因此,本条要求冷摊瓦屋面的底瓦与椽条应有锚固措施。根据地震现场调查情况,建议在底瓦的弧边两角设置钉孔,采用铁钉与椽条钉牢。盖瓦可用石灰或水泥砂浆压垄等做法与底瓦粘结牢固。该项措施还可以防止暴风对冷摊瓦屋面造成的破坏。四川汶川地震灾区恢复重建中已有平瓦预留了锚固钉孔。
11.1.6 本条对突出屋面的烟囱、女儿墙等易倒塌构件的出屋面高度提出了限值。
11.1.7 本条对土木石房屋的结构材料提出了基本要求。
11.1.8 本条对土木石房屋施工中钢筋端头弯钩和外露铁件防锈处理提出要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:11 土、木、石结构房屋
 - 下一节:11.2 生土房屋
 
目录导航
- 局部修订说明
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 主要符号
 - 3 基本规定
 - 3.1 建筑抗震设防分类和设防标准
 - 3.2 地震影响
 - 3.3 场地和地基
 - 3.4 建筑形体及其构件布置的规则性
 - 3.5 结构体系
 - 3.6 结构分析
 - 3.7 非结构构件
 - 3.8 隔震与消能减震设计
 - 3.9 结构材料与施工
 - 3.10 建筑抗震性能化设计
 - 3.11 建筑物地震反应观测系统
 - 4 场地、地基和基础
 - 4.1 场地
 - 4.2 天然地基和基础
 - 4.3 液化土和软土地基
 - 4.4 桩基
 - 5 地震作用和结构抗震验算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 水平地震作用计算
 - 5.3 竖向地震作用计算
 - 5.4 截面抗震验算
 - 5.5 抗震变形验算
 - 6 多层和高层钢筋混凝土房屋
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 计算要点
 - 6.3 框架的基本抗震构造措施
 - 6.4 抗震墙结构的基本抗震构造措施
 - 6.5 框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施
 - 6.6 板柱-抗震墙结构抗震设计要求
 - 6.7 筒体结构抗震设计要求
 - 7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 计算要点
 - 7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施
 - 7.4 多层砌块房屋抗震构造措施
 - 7.5 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构造措施
 - 8 多层和高层钢结构房屋
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 计算要点
 - 8.3 钢框架结构的抗震构造措施
 - 8.4 钢框架-中心支撑结构的抗震构造措施
 - 8.5 钢框架-偏心支撑结构的抗震构造措施
 - 9 单层工业厂房
 - 9.1 单层钢筋混凝土柱厂房
 - 9.2 单层钢结构厂房
 - 9.3 单层砖柱厂房
 - 10 空旷房屋和大跨屋盖建筑
 - 10.1 单层空旷房屋
 - 10.2 大跨屋盖建筑
 - 11 土、木、石结构房屋
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 生土房屋
 - 11.3 木结构房屋
 - 11.4 石结构房屋
 - 12 隔震和消能减震设计
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 房屋隔震设计要点
 - 12.3 房屋消能减震设计要点
 - 13 非结构构件
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 基本计算要求
 - 13.3 建筑非结构构件的基本抗震措施
 - 13.4 建筑附属机电设备支架的基本抗震措施
 - 14 地下建筑
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 计算要点
 - 14.3 抗震构造措施和抗液化措施
 - 附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组
 - 附录B 高强混凝土结构抗震设计要求
 - 附录C 预应力混凝土结构抗震设计要求
 - 附录D 框架梁柱节点核芯区截面抗震验算
 - D.1 一般框架梁柱节点
 - D.2 扁梁框架的梁柱节点
 - D.3 圆柱框架的梁柱节点
 - 附录E 转换层结构的抗震设计要求
 - E.1 矩形平面抗震墙结构框支层楼板设计要求
 - E.2 筒体结构转换层抗震设计要求
 - 附录F 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋抗震设计要求
 - F.1 一般
 - F.2 计算要点
 - F.3 抗震构造措施
 - 附录G 钢支撑-混凝土框架和钢框架-钢筋混凝土核心筒结构房屋抗震设计要求
 - G.1 钢支撑-钢筋混凝土框架
 - G.2 钢框架-钢筋混凝土核心筒结构
 - 附录H 多层工业厂房抗震设计要求
 - H.1 钢筋混凝土框排架结构厂房
 - H.2 多层钢结构厂房
 - 附录J 单层厂房横向平面排架地震作用效应调整
 - J.1 基本自振周期的调整
 - J.2 排架柱地震剪力和弯矩的调整系数
 - 附录K 单层厂房纵向抗震验算
 - K.1 单层钢筋混凝土柱厂房纵向抗震计算的修正刚度法
 - K.2 单层钢筋混凝土柱厂房柱间支撑地震作用效应及验算
 - K.3 单层钢筋混凝土柱厂房柱间支撑端节点预埋件的截面抗震验算
 - K.4 单层砖柱厂房纵向抗震计算的修正刚度法
 - 附录L 隔震设计简化计算和砌体结构隔震措施
 - L.1 隔震设计的简化计算
 - L.2 砌体结构的隔震措施
 - 附录M 实现抗震性能设计目标的参考方法
 - M.1 结构构件抗震性能设计方法
 - M.2 建筑构件和建筑附属设备支座抗震性能设计方法
 - M.3 建筑构件和建筑附属设备抗震计算的楼面谱方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475