目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.7 站场供配电
6.7.1 输油站的电力负荷分级应根据输油管道工艺系统的运行要求来确定,并应符合下列规定:
1 加热输送原油管道的首站、设有反输功能的末站、压力或热力不可越站的中间站应为一级负荷;
2 常温输送管道的首站、压力不可越站的泵站宜为一级负荷;
3 减压站宜为一级负荷;
4 其他各类输油站场应为二级负荷;
5 线路监控阀室、独立阴极保护站可为三级负荷。
6.7.2 一级负荷输油站场应有双重电源供电;当条件受限制时,可由当地公共电网同一变电站电气联系相对较弱的两个不同母线段分别引出一个回路供电,供电电源变电站应具备至少两路电源进线和至少两台主变压器。输油站场每一个电源(回路)的容量应满足输油站的全部计算负荷,非受限制区域两路架空供电线路不应同杆架设。
6.7.3 二级负荷输油站场宜有两回线路供电,两回线路可同杆架设;在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回线路供电,但应设应急电源。
6.7.4 输油站场中站控制系统、通信系统、紧急截断阀应采用不间断电源(UPS)供电,蓄电池组的后备时间应满足站控制系统、通信系统及紧急截断阀的后备时间要求,且不宜少于2h。
6.7.5 在无电或缺电地区,站内低压负荷可采用燃油发电机组供电,发电机组的选择应符合下列规定:
1 发电机组运行总容量应按全站低压计算负荷的1.25倍~1.3倍选择,并应满足低压电动机的启动条件;备用机组容量可按运行机组容量的50%~100%选择;
2 发电机组的台数应为2台及以上,同一输油站宜选择同型号、同容量的机组;应根据机组的检修周期、是否设值班人员及机组运行台数,合理确定备用机组台数;
3 发电机组应满足并联运行、具有自动-手动并车功能。
6.7.6 在无电或电源不可靠地区,输油管道线路监控阀室、通信站、阴极保护站宜选择太阳能发电、风能发电或小型燃油发电装置供电,应根据负荷容量、气象、地理环境、燃料供应条件合理选择。
6.7.7 变(配)电所的供电电压应符合下列规定:
1 变(配)电所的供电电压应根据用电容量、供电距离、当地公共电网现状合理确定,宜为10(6)kV~110 kV;
2 输油泵、消防泵电动机额定电压应与一级配电电压相匹配。低压配电电压应采用380V/220V。
6.7.8 变(配)电所的主接线和变压器选择应符合下列规定:
1 具有一路电源进线和1台变压器的变电所,可采用线路-变压器组接线;其主变压器的容量宜按全站计算负荷的1.25倍~1.33倍选择,且应满足输油主泵电动机的启动条件。
2 当有两路电源进线时,主变压器应为2台。变电所主接线宜采用单母线分段或桥形接线、二次侧宜采用单母线分段接线。每台主变压器容量应满足全站计算负荷,并应满足输油主泵电动机的启动条件。
3 配电变压器的台数及容量选择宜按主变压器选择原则进行。
6.7.9 变(配)电所的无功补偿应符合下列规定:
1 输油泵配10(6)kV异步电动机台数在5台以下时,宜采用单机无功补偿方式;台数在5台及以上时宜采用集中补偿方式;
2 低压配电侧宜采用集中无功自动补偿方式;
3 当工艺条件适当时,可采用高压同步电动机驱动输油泵。
6.7.10 6kV~110kV变电所应采用变电站综合自动化系统,实现对变配电系统的保护、数据采集与监控,并应同时备有手动操作功能。
6.7.11 变电所的电力调度通信应符合下列规定:
1 应设置输油管道内部通信电话;
2 应设置与地方供电部门电力调度中心的外部电力调度通信,主、备电力调度通信方式应符合当地电网的要求;
3 无人值班变电所,除在变电所装设电力调度电话外,还应在站控制室装设并机电力调度电话。
6.7.12 输油管道输油站场和阀室危险区域的划分应符合现行行业标准《石油设施电气设备安装区域一级、0区、1区和2区区域划分推荐作法》SY/T 6671的相关规定;危险区域内电气装置的选择应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定。
6.7.13 输油站场和阀室的防雷、防雷击电磁脉冲、防静电设计应符合下列规定:
1 输油站场内的建(构)筑物的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的相关规定;信息系统设备所在建筑物,应按不低于第三类防雷建筑物进行防直击雷设计;
2 阀室应按照第二类防雷建筑物进行防直击雷设计;
3 输油管道的防雷、防静电设计应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的相关规定;
4 供配电系统和电子信息系统的防雷、防雷击电磁脉冲设计应符合国家现行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 50064、《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的相关规定。
6.7.14 输油站场的接地设计应符合下列规定:
1 站场内的建(构)筑物的接地系统设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的相关规定;
2 站场中的电气装置或设备,除另有规定外应使用一个总的接地网;
3 同一建筑物或区域内,防雷接地、电气设备接地和信息系统设备接地宜采用共用接地系统,其接地电阻取最小值。
6.7.15 输油站场内用电设备负荷等级的划分应符合表6.7.15的规定。
表6.7.15 输油站场内用电设备的负荷等级

2 可热力越站的中间热站,加热炉区用电设备的负荷等级降为二级。
3 计量间内流量计算机系统的负荷等级为一级。
* 消防泵房内用电设备的负荷等级应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的相关规定。
加热输送原油管道的首站、设有反输功能的末站和压力或热力不可逾越的中间站若停电将严重影响输油生产(轻者停输、重者灌香肠)或(装船),因此确定为一级负荷。常温输送的原油管道、成品油管道停电只会影响输油生产,不会造成管道凝管,因此输油首站、压力不可逾越中间泵站确定负荷等级宜为一级。
减压站设置在高差起伏较大的管道上,用来降低地势低凹处管道运行动压和截断管道停输时的静压力,一般来说减压站上下游管道设计压力不同,一旦减压站停电,减压系统失效,下游管道将超压,严重时会发生管道破裂事故,因此确定等级宜为一级。
6.7.2 本条是一级负荷输油站场的供电要求。一级负荷输油站应有双重电源供电。两个电源最好来自电气联系相对较弱的不同发电厂或区域变电站,若上述条件不具备、条件受限制,只能降低条件从同一变电站电气联系相对较弱的不同母线段分别引出两个回路供电,经多年输油实践证明是能满足要求的。
6.7.3 本条是二级负荷输油站的供电要求。对二级负荷输油站,停电不会造成管道停输,但仍将影响正常的输油生产,应尽量避免,故宜采用双回路、双主变供电;只有当输油站负荷较小或当地供电条件困难时才降低条件,允许由一回线路供电,并另设自动化柴油发电机组作应急电源。这种供电模式经多年输油生产实践证明是合适的。
6.7.4 多年来管道系统实践证明,从电力网引接两路电源进线加备用自投(BZT)的供电方式不能满足输油生产中通信调度、自动化控制等特别重要负荷对供电可靠性和连续性的要求,因此除由双回路供电外,还应采用静止型不间断供电装置(UPS)。关于蓄电池的后备时间不小于2h是参考《35kV~220kV无人值班变电所设计规程》DL/T 5103相关内容制定的。
6.7.5 在无电或缺电地区,一般采用原动机(如柴油机)直接驱动输油泵,而用柴油发电机组发电供全站低压负荷的方案。这里的发电机组属长期连续运行,其输出功率除能满足全站最大计算负荷外,还应满足大容量低压电动机启动条件的要求。当按直接启动电动机条件选择发电机组容量偏大时,往往采用降压启动方式,再选择发电机组容量更经济些。
6.7.6 输油管道某些无人值守自动截断阀室、通信中继站等地处偏远地区。其主要负荷包括:传输数据、命令的通信装置、自动化RTU和电磁阀门(操作气动阀用)等用电负荷,负荷容量几百瓦,但要求连续性供电。因此,一般宜选择太阳能发电、风能发电、小型燃油发电装置作为自备电源装置。
6.7.7 输油站变(配)电所供配电电压的选择原则。
6.7.8 输油站输油主泵电动机的启动条件与主变压器的容量选择有密切关系,因输油主泵电动机一般采取直接启动,在切换操作时先启后停,启动容量很大。输油主泵电动机采用直接启动方式是最合理的,因设备简单,操作平稳、启动转矩大、启动时间短。经计算电动机启动时的6kV母线电压降虽然大于15%,而泵的启动转矩满足要求,并采取了防止低压电气设备在启动过程中掉闸的措施后(如低压负荷由35kV/0.4kV配电变压器供电等),仍应采用直接启动方式。
6.7.9 本条参考现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052规定编写。6(10)kV输油泵电动机负荷约占全输油站总负荷的90%以上,采用单机无功补偿技术,可使电容补偿装置随输油泵电动机同步投切。
同时确定了电机台数在5台及以上时宜采用集中补偿,主要是这种类型的变电站变压器容量一般比较大,采用单机补偿设备较多,占地面积较大,同时在低负荷时变压器不满足补偿要求,采用集中补偿更利于运行。
6.7.10 条文中“并应同时备有手动操作功能”是作为变电站综合自动化装置远方遥控的备用控制手段,尤其对于输油泵等关键工艺设备应设置手动操作“硬线”系统。
6.7.11 本条是根据现行国家标准《35kV~110kV变电所设计规范》GB 50059关于电网公司的统一要求和输油生产电力调度要求制定的。
6.7.14 本条为新增条款,依据现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的要求制定。站场采用总的接地有利于防雷设计。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.6 站内管道及设备的防腐与保温
- 下一节:6.8 站场供、排水及消防
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 输油工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 原油管道输送工艺
- 3.3 成品油管道输送工艺
- 3.4 液化石油气(LPG)管道输送工艺
- 4 线路
- 4.1 线路选择
- 4.2 管道敷设
- 4.3 管道的外腐蚀控制和保温
- 4.4 线路截断阀
- 4.5 管道的锚固
- 4.6 管道标志
- 4.7 管道水工保护
- 5 管道、管道附件和支承件设计
- 5.1 载荷和作用力
- 5.2 许用应力
- 5.3 材料
- 5.4 输油管道管壁厚度计算及管道附件的结构设计
- 5.5 管道的强度校核
- 5.6 管道的刚度和稳定
- 6 输油站
- 6.1 站场选址和总平面布置
- 6.2 站场工艺流程
- 6.3 原油管道站场工艺及设备
- 6.4 成品油管道站场工艺及设备
- 6.5 液化石油气管道站场工艺及设备
- 6.6 站内管道及设备的防腐与保温
- 6.7 站场供配电
- 6.8 站场供、排水及消防
- 6.9 供热、通风及空气调节
- 6.10 仪表及控制系统
- 7 管道监控系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 控制中心及计算机系统
- 7.3 站控制系统
- 8 通信
- 9 管道的焊接、焊接检验与试压
- 9.1 焊接与检验
- 9.2 试压
- 附录A 输油管道工程与上下游相关企业及设施的界面划分
- 附录B 原油一般物理性质测定项目
- 附录C 原油流变性测定项目
- 附录D 水力摩阻系数λ计算
- 附录E 幂律流体管段沿程摩阻计算
- 附录F 液化石油气(LPG)管道强度设计系数
- 附录G 两个壁厚不等管端的对焊接头
- G.1 一般规定
- G.2 内径不等的两根钢管的对焊接头
- G.3 外径不等的两根钢管的对焊接头
- G.4 内径及外径均不等的两根钢管的对焊接头
- 附录H 挠性系数和应力增强系数
- 附录J 钢管径向变形计算
- 附录K 埋地输油管道开始失稳时的临界轴向力和弯曲半径计算
- K.1 临界轴向力
- K.2 管道弯曲轴线的计算弯曲半径
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475