附录E 50kPa压力下的膨胀率试验
E.0.1 50kPa压力下的膨胀率试验可用于50kPa压力和有侧限条件下原状土或扰动土样的膨胀率测定。
E.0.2 膨胀率试验仪器设备应符合下列规定:
1 压缩仪试验前应校准在50kPa压力下的仪器压缩量;
2 试样面积应为3000mm2或5000mm2,高应为20mm;
3 百分表最大量程应为5mm~10mm,最小分度值应为0.01mm;
4 环刀面积应为3000mm2或5000mm2,高应为25mm;
5 天平最大称量应为200g,最小分度值应为0.01g;
6 推土器直径应略小于环刀内径,高度应为5mm。
E.0.3 膨胀率试验方法与步骤应符合下列规定:
1 应用内壁涂有薄层润滑油带护环的环刀切取代表性试样,用推土器将试样推出5mm,削去多余的土,称其重量准确至0.01g,测定试前含水量;
2 应按压缩试验要求,将试样装入容器内,放入透水石和薄型滤纸,加压盖板,调整杠杆使之水平。加1kPa~2kPa压力(保持该压力至试验结束,不计算在加荷压力之内),并加50kPa的瞬时压力,使加荷支架、压板、土样、透水石等紧密接触,调整百分表,记下初读数;
3 应加50kPa压力,每隔1h记录一次百分表读数。当两次读数差值不超过0.01mm时,即为下沉稳定;
4 应向容器内自下而上注入纯水,使水面超过试样顶面约5mm,并应保持该水位至试验结束;
5 浸水后,应每隔2h测记一次百分表读数,当连续两次读数不超过0.01mm时,可以为膨胀稳定,随即卸荷至零,膨胀稳定后,记录读数;
6 试验结束,应吸去容器中的水,取出试样称其重量,准确至0.01g。应将试样烘至恒重,在干燥器内冷却至室温,称量并计算试样的试后含水量、密度和孔隙比。
E.0.4 试验资料整理和校核应符合下列规定:
1 50kPa压力下的膨胀率应按下式计算:
	
 ——在50kPa压力下的膨胀率(%);
	
 ——压力为50kPa时试样膨胀稳定后百分表的读数(mm);
	
 ——压力为50kPa时仪器的变形值(mm);
	
 ——压力为零时百分表的初读数(mm);
	
 ——试样加荷前的原始高度(mm)。
2 试后孔隙比应按本规范式(F.0.4-2)计算,计算值与实测值之差不应大于0.01。
      
- 上一节:附录D 自由膨胀率试验
 - 下一节:附录F 不同压力下的膨胀率及膨胀力试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 勘察
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工程特性指标
 - 4.3 场地与地基评价
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地基计算
 - 5.3 场址选择与总平面设计
 - 5.4 坡地和挡土结构
 - 5.5 建筑措施
 - 5.6 结构措施
 - 5.7 地基基础措施
 - 5.8 管道
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地基和基础施工
 - 6.3 建筑物施工
 - 7 维护管理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 维护和检修
 - 7.3 损坏建筑物的治理
 - 附录A 膨胀土自由膨胀率与蒙脱石含量、阳离子交换量的关系
 - 附录B 建筑物变形观测方法
 - 附录C 现场浸水载荷试验要点
 - 附录D 自由膨胀率试验
 - 附录E 50kPa压力下的膨胀率试验
 - 附录F 不同压力下的膨胀率及膨胀力试验
 - 附录G 收缩试验
 - 附录H 中国部分地区的蒸发力及降水量表
 - 附录J 使用要求严格的地面构造
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475