7.1 一般规定
	7.1.1 膨胀土场地内的建筑物、管道、地面排水、环境绿化、边坡、挡土墙等使用期间,应按设计要求进行维护管理。
	7.1.2 管理部门应对既有建筑物及其附属设施制定维护管理制度,并应对维护管理工作进行监督检查。
	7.1.3 使用单位应妥善保管勘察、设计和施工中的相关技术资料,并应实施维护管理工作,建立维护管理档案。
条文说明
    7.1.1 膨胀土是活动性很强的土,环境条件的变化会打破土中原有水分的相对平衡,加剧建筑场地的胀缩变形幅度,对房屋造成危害。国内外的经验证明,建筑物在使用期间开裂破坏有以下几个主要原因:
1) 地面水集聚和管道水渗漏;
2) 挡土墙失效;
3) 保湿散水变形破坏;
4) 建筑物周边树木快速生长或砍伐;
5) 建筑物周边绿化带过多浇灌等。
例如:湖北某厂仓库结构施工期间,外墙中部留有一大坑未填埋,坑中长期积水而使土体膨胀,导致该处墙体开裂,室内地坪大面积开裂。再如:广西宁明一使用不到一年的房屋,因大量生活用水集聚浸泡地基土,房屋最大上升量达65mm而造成墙体开裂。
因此,膨胀土地区的建筑物,不仅在设计时要求采取有效的预防措施,施工质量合格,在使用期间做好长期有效的维护管理工作也至关重要,维护管理工作是膨胀土地区建筑技术不可或缺的环节。只有做好维护管理工作,才能保证建筑物的安全和正常使用。
7.1.2、7.1.3 维护管理工作应根据设计要求,由业主单位的管理部门制定制度和详细的实施计划,并负责监督检查。使用单位应建立建设工程档案,设计图纸、竣工图、设计变更通知、隐蔽工程施工验收记录和勘察报告及维护管理记录应及时归档,妥善保管。管理人员更换时,应认真办理上述档案的交接手续。
 - 4.2 工程特性指标
 - 4.3 场地与地基评价
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地基计算
 - 5.3 场址选择与总平面设计
 - 5.4 坡地和挡土结构
 - 5.5 建筑措施
 - 5.6 结构措施
 - 5.7 地基基础措施
 - 5.8 管道
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地基和基础施工
 - 6.3 建筑物施工
 - 7 维护管理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 维护和检修
 - 7.3 损坏建筑物的治理
 - 附录A 膨胀土自由膨胀率与蒙脱石含量、阳离子交换量的关系
 - 附录B 建筑物变形观测方法
 - 附录C 现场浸水载荷试验要点
 - 附录D 自由膨胀率试验
 - 附录E 50kPa压力下的膨胀率试验
 - 附录F 不同压力下的膨胀率及膨胀力试验
 - 附录G 收缩试验
 - 附录H 中国部分地区的蒸发力及降水量表
 - 附录J 使用要求严格的地面构造
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475