5.4 坡地和挡土结构
	5.4.1 建筑场地条件符合本规范第4.3.2条第2款规定时,建筑物应按坡地场地进行设计,并应符合下列规定:
	1 应按本规范第5.2.17条和第5.2.18条的规定验算坡体的稳定性;
	2 应采取防止坡体水平位移和坡体内土的水分变化对建筑物影响的措施;
	3 对不稳定或潜在不稳定的斜坡,应先进行滑坡治理。
	5.4.2 防治滑坡应综合工程地质、水文地质和工程施工影响等因素,分析可能产生滑坡的主要因素,并应结合当地建设经验,采取下列措施:
	1 应根据计算的滑体推力和滑动面或软弱结合面的位置,设置一级或多级抗滑支挡,或采取其他措施;
	2 挡土结构基础埋深应由稳定性验算确定,并应埋置在滑动面以下,且不应小于1.5m;
	3 应设置场地截水、排水及防渗系统,对坡体裂缝应进行封闭处理;
	4 应根据当地经验在坡面干砌或浆砌片石,设置支撑盲沟,种植草皮等。
	5.4.3 挡土墙设计应符合下列构造要求(图5.4.3):
	
	图5.4.3 挡土墙构造示意
	1—滤水层;2—泄水孔;3—垫层;4—防渗排水沟;
	5—封闭地面;6—隔水层;7—开挖面;8—非膨胀土
	1 墙背碎石或砂卵石滤水层的宽度不应小于500mm。滤水层以外宜选用非膨胀性土回填,并应分层压实;
	2 墙顶和墙脚地面应设封闭面层,宽度不宜小于2m;
	3 挡土墙每隔6m~10m和转角部位应设变形缝;
	4 挡土墙墙身应设泄水孔,间距不应大于3m,坡度不应小于5%,墙背泄水孔口下方应设置隔水层,厚度不应小于300mm。
	5.4.4 高度不大于3m的挡土墙,主动土压力宜采用楔体试算法确定。当构造符合本规范第5.4.3条规定时,土压力的计算可不计水平膨胀力的作用。破裂面上的抗剪强度指标应采用饱和快剪强度指标。当土体中有明显通过墙址的裂隙面或层面时,尚应以该面作为破裂面验算其稳定性。
	5.4.5 高度大于3m的挡土结构土压力计算时,应根据试验数据或当地经验确定土体膨胀后抗剪强度衰减的影响,并应计算水平膨胀力的作用。
	5.4.6 坡地上建筑物的地基设计,符合下列条件时,可按平坦场地上建筑物的地基进行设计:
	1 布置在坡顶的建筑物,按本规范第5.4.3条设置挡土墙且基础外边缘距挡土墙距离大于5m;
	2 布置在挖方地段的建筑物,基础外边缘至坡脚支挡结构的净距大于3m。
	5.4.1、5.4.2 非膨胀土坡地只需验算坡体稳定性,但对膨胀土坡地上的建筑,仅满足坡体稳定要求还不足以保证房屋的正常使用。为此,提出了考虑坡体水平移动和坡体内土的含水量变化对建筑物的影响,这种影响主要来自下列方面:
	1) 挖填方过大时,土体原来的含水量状态会发生变化,需经过一段时间后,地基土中的水分才能达到新的平衡;
	2) 由于平整场地破坏了原有地貌、自然排水系统及植被,土的含水量将因蒸发而大量减少,如果降雨,局部土质又会发生膨胀;
	3) 坡面附近土层受多向蒸发的作用,大气影响深度将大于坡肩较远的土层;
	4) 坡比较陡时,旱季会出现裂缝、崩坍。遇雨后,雨水顺裂隙渗入坡体,又可能出现浅层滑动。久旱之后的降雨,往往造成坡体滑动,这是坡地建筑设计中至关重要的问题。
	防治滑坡包括排水措施、设置支挡和设置护坡三个方面。护坡对膨胀土边坡的作用不仅是防止冲刷,更重要的是保持坡体内含水量的稳定。采用全封闭的面层只能防止蒸发,但将造成土体水分增加而有胀裂的可能,因此采用支撑盲沟间植草的办法可以收到调节坡内水分的作用。
	5.4.3~5.4.5 建造在膨胀土中的挡土结构(包括挡土墙、地下室外墙以及基坑支护结构等)都要承受水平膨胀力的作用。水平膨胀变形和膨胀压力是土体三向膨胀的问题,它比单纯的竖向膨胀要复杂得多。“膨胀土地基设计”专题组曾在20世纪80年代在三轴仪上对原状膨胀土样进行试验研究工作,其结果是:在三轴仪测得的竖向膨胀率比固结仪上测得的数值小,有的竖向膨胀比横向膨胀大;有的却相反。土的成因类型和矿物组成不同是导致上述结果的主要原因。广西大学柯尊敬教授通过试验研究也得出了土中矿物颗粒片状水平排列时土的竖向膨胀潜势要大于横向的结论。中国建筑科学研究院研究人员在黄熙龄院士指导下,在改进的三轴仪上对黑棉土(非洲)和粉色膨胀土(安徽淮南)重塑土样的侧向变形性质进行试验研究表明:膨胀土的三向膨胀性能在土性和压力等条件不变时,线膨胀率和体膨胀率随土的密度增大和初始含水量减小而增大;压力是抑制膨胀变形的主要因素,图18是非洲黑棉土(ω=35.0%,γd=12. 4kN/m3)的试验结果。由图中曲线可知:保持径向变形为定值时,竖向压力σ1小时侧向压力σ3也小;竖向压力σ1大时侧向压力σ3亦大。当径向变形为零时,所需的侧向压力即为水平膨胀力。同样,竖向压力大时,其水平膨胀力亦大。这与现场在土自重压力下通过浸水试验测得的结果是一致的,即当土性和土的初始含水量一定时,土的水平膨胀力在一定深度范围内随深度(自重压力)的增加而增大。
	
	图18 最大径向膨胀率与侧压力关系
	1-σ1=30kPa; 2-σ1=50kPa; 3-σ1 =80kPa
	 膨胀土水平膨胀力的大小与竖向膨胀力一样,都应通过室内和现场的测试获得。湖北荆门在地表下2m深范围内经过四年的浸水试验,观测到的水平膨胀力为(10~16)kPa。原铁道部科学研究院西北研究所张颖钧采用安康、成都狮子山、云南蒙自等地的土样,在自制的三向膨胀仪上用边长40mm的立方体试样测得的原状土水平膨胀力为7.3kPa~21.6kPa,约为其竖向膨胀力的一半;而其击实土样的水平膨胀力为15.1kPa~50.4kPa,约为其竖向膨胀力的0.65倍;在初始含水量基本一致的前提下,重塑土样的水平膨胀力约为原状土样的2倍。
	前苏联的索洛昌曾对萨尔马特黏土在现场通过浸水试验测试水平膨胀力,天然含水量为31.1%、干密度为13.8kN/m3的侧壁填土在1.0m~3.0m深度内的水平膨胀力是随深度增加而增大,最大值分别为49kPa、51kPa和53kPa,相应的稳定值分别为41kPa、41kPa和43kPa。土在浸水过程的初期水平膨胀力达到一峰值后,随着土体的膨胀其密度和强度降低,压力逐渐减小至稳定值。在工程应用时,索洛昌建议可不考虑水平膨胀力沿深度的变化,取0.8倍的最大值进行设计计算。
	上述试验结果表明:作用于挡土结构上的水平膨胀力相当大,是导致膨胀土上挡土墙破坏失效的主要原因,设计时应考虑水平膨胀力的作用。在总结国内成功经验的基础上,本规范第5.4.3条对于高度小于3m的挡土墙提出构造要求。当墙背设置砂卵石等散体材料时,一方面可起到滤水的作用,另一方面还可起到一定的缓冲膨胀变形、减小膨胀力的作用。
	因此,墙后最好选用非膨胀土作为填料。无非膨胀土时,可在一定范围内填膨胀土与石灰的混合料,离墙顶1m范围内,可填膨胀土,但砂石滤水层不得取消。高度小于等于3m的挡土墙,在满足本条构造要求的情况下,才可不考虑土的水平膨胀力。应当说明,挡土墙设计考虑膨胀土水平压力后,造价将成倍增加,从经济上看,填膨胀性材料是不合适的。
	虽然在膨胀土地区的挡土结构中进行过一些水平力测试试验,但因膨胀土成因复杂、土质不均,所得结果离散性大。鉴于缺少试验及实测资料,对高度大于3m的挡土墙的膨胀土水平压力取值,设计者应根据地方经验或试验资料确定。
	5.4.6 在膨胀土地基的坡地上建造房屋,除了与非膨胀土坡地建筑一样必须采取抗滑、排水等措施外,本条目的是为了减少房屋地基变形的不均匀程度,使房屋的损坏尽可能降到最低程度,指明设有挡土墙的建筑物的位置。如符合本条两条件时,坡地上建筑物的地基设计,实际上可转变为平坦场地上建筑物的地基设计,这样,本规范有关平坦场地上建筑物地基设计原则皆可按照执行了。除此之外,本规范第5.2.4条还规定了坡地上建筑物的基础埋深。
	需要说明,87规范编制时,调查了坡上一百余栋设有挡土墙与未设挡土墙的房屋,两者相比,前者损坏较后者轻微。从理论上可以说明这个结论的合理性,前面已经介绍了影响坡上房屋地基变形很不均匀的因素,其中长期影响变形的因素是气候,靠近坡肩部分因受多面蒸发影响,大气影响深度最深,随着距坡肩距离的增加,影响深度逐渐接近于平坦地形条件下的影响深度。因此,建在坡地上的建筑物若不设挡土墙时最好将建筑物布置在离坡肩较远的地方。设挡土墙后蒸发条件改变为垂直向,与平坦地形条件下相近,变形的不均匀性将会减少,建筑物的损坏也将减轻。所以采用分级低挡土墙是坡地建筑的一个很有效的措施,它有节约用地、围护费用少的经济效益。
	除设低挡土墙的措施外,还要考虑挖填方所造成的不均匀性,所以在本规范第5章第5、6节建筑措施和结构措施中还有相应的要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 场址选择与总平面设计
 - 下一节:5.5 建筑措施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 勘察
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工程特性指标
 - 4.3 场地与地基评价
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地基计算
 - 5.3 场址选择与总平面设计
 - 5.4 坡地和挡土结构
 - 5.5 建筑措施
 - 5.6 结构措施
 - 5.7 地基基础措施
 - 5.8 管道
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地基和基础施工
 - 6.3 建筑物施工
 - 7 维护管理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 维护和检修
 - 7.3 损坏建筑物的治理
 - 附录A 膨胀土自由膨胀率与蒙脱石含量、阳离子交换量的关系
 - 附录B 建筑物变形观测方法
 - 附录C 现场浸水载荷试验要点
 - 附录D 自由膨胀率试验
 - 附录E 50kPa压力下的膨胀率试验
 - 附录F 不同压力下的膨胀率及膨胀力试验
 - 附录G 收缩试验
 - 附录H 中国部分地区的蒸发力及降水量表
 - 附录J 使用要求严格的地面构造
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475