6.7 维护与检修
	6.7.1 非采暖季,热用户系统宜充水湿保养。对于采用钢制散热器的热用户系统,在水质满足要求的前提下,应进行充水湿保养。
	6.7.2 停运期间应对系统进行下列检修:
	    1 对阀门加压填料,并定期对螺栓涂机油、润滑脂等;
	    2 检查、清洗过滤器,当损坏时应更换滤网或过滤器;
	    3 对用户系统油漆脱落部位除锈、防腐处理。对保温层修补保持干燥、完好;
	    4 对腐蚀严重或已损坏的管道、管件、阀门及集气罐等进行更换;
	    5 根据供暖期的检查、故障、抢修和用户反馈记录,逐一检查、修理。
	6.7.3 分户计量、分室控温供热系统应定期对热计量装置进行维护与校验,当热计量装置大于使用年限时应进行更换。
	6.7.4 供热结束后应对热计量记录即时分析,当本供热周期的热计量数据与上一年差值大于±20%时,应对热计量设备进行检查,并应即时更换不合格的热计量装置。
	6.7.5 热分配表的数据读取和蒸发管的更换应在供暖期结束后的1个月内完成。
	6.7.6 热计量设备的更换应符合设计要求,不得随意改动。
6.7.2
2 随着低温地板辐射采暖等技术的应用,热用户入户系统均安装过滤器,过滤器的堵塞是产生热用户供暖质量问题的主要原因之一,因此,需加强过滤器的清洗、排污工作。
4 供暖企业要加强对热用户系统的检查,尤其是立管系统,一般都暗装在管道廊内,出现泄漏不易发现,造成整个立管的外表面腐蚀,降低系统使用寿命。