4.4 运行与调节
	4.4.1 运行调节方案应根据气象条件、管网和热负荷分布情况等制定,并对调节情况进行记录。
	4.4.2 供热系统运行初调节宜在冷态运行条件下,根据运行调节方案和实际情况进行。
	4.4.3 采暖负荷调节可采用中央质量并调、分阶段改变流量质调节或中央质调节,也可采用兼顾其他热负荷的调节方法。
	4.4.4 蒸汽供热管网应保持温度、压力稳定,宜根据用户需求进行量调节。
	4.4.5 当供热管网设置两处及以上补水点时,总补水量应满足系统运行的需要,补水压力应符合运行时水压图的要求。
	4.4.6 供热管网系统应保持定压点压力稳定,压力波动范围应控制在±0.02MPa以内。
	4.4.7 供热管网的定压应采用自动控制。
	4.4.8 供热管网投入运行后应定期进行下列巡检:
	   1 供热管网应无泄漏;
	   2 补偿器运行状态应正常;
	   3 活动支架应无失稳、失垮,固定支架应无变形;
	   4 阀门应无漏水、漏汽;
	   5 疏水器、喷射泵排水应正常;
	   6 法兰连接部位应热拧紧;
	   7 热力管线上应无其他交叉作业或占压热力管线。
	4.4.9 供热管网巡检每周不应少于1次。当新投入的供热管网或运行参数变化较大时,应增加巡检次数。
4.4.6 热水供热管网系统恒压点波动范围过大,将导致系统局部用户超压或倒空。
4.4.7 热水供热管网的定压自动控制,有利于供热管网的安全、稳定、经济运行。
4.4.8 运行经验证明,对供热管网进行全面检查,是防止供热管网运行事故隐患,确保安全运行的必要手段,特别是对新投入的供热管网的检查,作用更明显。
4.4.9 夏季做好防汛检查工作;冬季做好防冻检查工作,避免架空管道放风阀因存在积水而冻裂。
说明 返回