4.6 故障处理
	4.6.1 供热管网和辅助设施发生故障后应即时进行检查、原因分析和故障处理。
	4.6.2 供热管网应按下列原则制定突发故障处理预案:
	    1 保证人身安全;
	    2 尽量缩小停热范围和停热时间;
	    3 尽量降低热量、水量损失;
	    4 避免引起水击;
	    5 严寒地区防冻措施;
	    6 现场故障处理安全措施。
	4.6.3 故障处理现场应设置围挡和警示标志,无关人员不得进入。
	4.6.4 故障处理后应进行故障分析和制定预防措施,并应建立故障处理档案。
条文说明
    4.6.1 供热管网的故障处理过程中,要对故障和故障处理情况做好记录,故障情况包括必要的数据、照片;处理方案包括技术措施和安全措施;故障处理总结包括处理结果及故障带来的启示等。
4.6.2 供热管网突发故障应急处理预案的制定,要避免用户停热范围和停热时间长,造成不良的社会影响。
4.6.2 供热管网突发故障应急处理预案的制定,要避免用户停热范围和停热时间长,造成不良的社会影响。