目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
16.12 民用通信引入系统
16.12.1 地铁民用通信引入系统宜由民用传输系统、移动通信引入系统、集中监测告警系统、民用电源系统等组成。
16.12.2 传输系统应为移动通信引入、集中监测告警系统提供传输通道。当有条件时,民用传输系统可与专用通信传输系统合设。
16.12.3 移动通信引入系统应为多种民用无线信号合路及分配网络,可提供和预留不同制式的射频信号合路,并应通过天馈方式和漏缆方式将信号覆盖于地下车站和隧道空间。
16.12.4 集中监测告警系统宜由监测中心设备、被控端站监测设备组成。
16.12.5 民用电源系统应满足民用传输系统、移动通信引入系统、集中监测告警系统等设备的供电需求。
16.12.6 地铁应为民用通信系统预留站外光电缆引入到站内机房的条件,并应预留站内线缆和设备的布设条件。
    
      
    16.12.1 地铁民用通信引入系统的建设方式应由地铁建设方与电信运营商协商后确定。一般来说,民用通信引入系统主要负责提供电信运营商网络在地下空间的无线覆盖、配套设施、电信运营商设备设施的引入条件及使用条件,无线基站等设备由电信运营商提供。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:16.11 集中告警系统
 - 下一节:16.13 公安通信系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 运营组织
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 运营规模
 - 3.3 运营模式
 - 3.4 运营配线
 - 3.5 运营管理
 - 4 车辆
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 车辆型式与列车编组
 - 4.3 车体
 - 4.4 转向架
 - 4.5 电气系统
 - 4.6 制动系统
 - 4.7 安全与应急设施
 - 5 限界
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 基本参数
 - 5.3 建筑限界
 - 5.4 轨道区设备和管线布置原则
 - 6 线路
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 线路平面
 - 6.3 线路纵断面
 - 6.4 配线设置
 - 7 轨道
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 基本技术要求
 - 7.3 轨道部件
 - 7.4 道床结构
 - 7.5 无缝线路
 - 7.6 减振轨道结构
 - 7.7 轨道安全设备及附属设备
 - 8 路基
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 路基面及基床
 - 8.3 路堤
 - 8.4 路堑
 - 8.5 路基支挡结构
 - 8.6 路基排水及防护
 - 9 车站建筑
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 车站总体布置
 - 9.3 车站平面
 - 9.4 车站环境设计
 - 9.5 车站出入口
 - 9.6 风井与冷却塔
 - 9.7 楼梯、自动扶梯、电梯和站台门
 - 9.8 车站无障碍设施
 - 9.9 换乘车站
 - 9.10 建筑节能
 - 10 高架结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 结构刚度限值
 - 10.3 荷载
 - 10.4 结构设计
 - 10.5 构造要求
 - 10.6 车站高架结构
 - 11 地下结构
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 荷载
 - 11.3 工程材料
 - 11.4 施工方法的确定
 - 11.5 结构形式及衬砌
 - 11.6 结构设计
 - 11.7 构造要求
 - 11.8 地下结构抗震设计
 - 11.9 地下结构设计的安全风险控制
 - 12 工程防水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 混凝土结构自防水
 - 12.3 防水层
 - 12.4 高架结构防水
 - 12.5 明挖法施工的地下结构防水
 - 12.6 矿山法施工的隧道防水
 - 12.7 细部构造防水
 - 12.8 盾构法施工的隧道防水
 - 12.9 沉管法施工的隧道防水
 - 13 通风、空调与供暖
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 地下线段的通风、空调与供暖
 - 13.3 高架、地面线段的通风、空调与供暖
 - 13.4 其他
 - 14 给水与排水
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 给水
 - 14.3 排水
 - 14.4 车辆基地给水与排水
 - 14.5 给排水设备监控
 - 15 供电
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 变电所
 - 15.3 牵引网
 - 15.4 电缆
 - 15.5 动力与照明
 - 15.6 电力监控
 - 15.7 杂散电流防护与接地
 - 16 通信
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 传输系统
 - 16.3 无线通信系统
 - 16.4 公务电话系统
 - 16.5 专用电话系统
 - 16.6 视频监视系统
 - 16.7 广播系统
 - 16.8 时钟系统
 - 16.9 办公自动化系统
 - 16.10 电源系统及接地
 - 16.11 集中告警系统
 - 16.12 民用通信引入系统
 - 16.13 公安通信系统
 - 16.14 通信用房要求
 - 17 信号
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 系统要求
 - 17.3 列车自动监控系统
 - 17.4 列车自动防护系统
 - 17.5 列车自动运行系统
 - 17.6 车辆基地信号系统
 - 17.7 其他
 - 18 自动售检票系统
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 系统构成
 - 18.3 系统功能
 - 18.4 票制、票务管理模式
 - 18.5 设备选型、配置及布置原则
 - 18.6 供电与接地
 - 18.7 系统接口
 - 19 火灾自动报警系统
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 系统组成及功能
 - 19.3 消防联动控制
 - 19.4 火灾探测器与报警装置的设置
 - 19.5 消防控制室
 - 19.6 供电、防雷与接地
 - 19.7 布线
 - 20 综合监控系统
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 系统设置原则
 - 20.3 系统基本功能
 - 20.4 硬件基本要求
 - 20.5 软件基本要求
 - 20.6 系统性能指标
 - 20.7 其他
 - 21 环境与设备监控系统
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 系统设置原则
 - 21.3 系统基本功能
 - 21.4 硬件设备配置
 - 21.5 软件基本要求
 - 21.6 系统网络结构与功能
 - 21.7 布线及接地
 - 22 乘客信息系统
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 系统功能
 - 22.3 系统构成及设备配置
 - 22.4 系统接口
 - 22.5 供电与接地
 - 22.6 布线
 - 23 门禁
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 安全等级和监控对象
 - 23.3 系统构成
 - 23.4 系统功能
 - 23.5 设备安装要求
 - 23.6 系统接口
 - 24 运营控制中心
 - 24.1 一般规定
 - 24.2 工艺设计
 - 24.3 建筑与装修
 - 24.4 布线
 - 24.5 供电、防雷与接地
 - 24.6 通风、空调与供暖
 - 24.7 照明与应急照明
 - 24.8 消防与安全
 - 25 站内客运设备
 - 25.1 自动扶梯和自动人行道
 - 25.2 电梯
 - 25.3 轮椅升降机
 - 26 站台门
 - 26.1 一般规定
 - 26.2 主要技术指标
 - 26.3 布置与结构
 - 26.4 运行与控制
 - 26.5 供电与接地
 - 27 车辆基地
 - 27.1 一般规定
 - 27.2 车辆段与停车场的功能、规模及总平面布置
 - 27.3 车辆运用整备设施
 - 27.4 车辆检修设施
 - 27.5 车辆段设备维修与动力设施
 - 27.6 综合维修中心
 - 27.7 物资总库
 - 27.8 培训中心
 - 27.9 救援设施
 - 27.10 站场设计
 - 28 防灾
 - 28.1 一般规定
 - 28.2 建筑防火
 - 28.3 消防给水与灭火
 - 28.4 防烟、排烟与事故通风
 - 28.5 防灾通信
 - 28.6 防灾用电与疏散照明
 - 28.7 其他灾害预防与报警
 - 29 环境保护
 - 29.1 一般规定
 - 29.2 规划环境保护
 - 29.3 工程环境保护
 - 29.4 环境保护措施
 - 附录A A型车限界图
 - 附录B B1型车限界图
 - 附录C B2型车限界图
 - 附录D 圆曲线地段车辆限界和设备限界计算方法
 - 附录E 缓和曲线地段矩形隧道建筑限界加宽计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475