12.3 防水层
12.3.1 工程结构的防水应根据施工环境条件、结构构造型式、防水等级要求,选用卷材防水层、涂料防水层、塑料防水板防水层、膨润土防水层等。防水层应设置在结构迎水面或复合式衬砌之间。
12.3.2 防水层的设置方式应符合下列要求:
1 卷材防水层宜为1层或2层;
2 高聚物改性沥青防水卷材应采用双层做法,总厚度不宜小于7mm;
3 自粘聚合物改性沥青防水卷材宜采用双层做法,无胎基卷材的各层厚度不宜小于1.5mm,聚酯胎基卷材的各层厚度不宜小于3.0mm;
4 合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不宜小于1.5mm;双层使用时,总厚度不宜小于2.4mm;
5 膨润土防水毯的天然钠基膨润土颗粒净含量不应小于5.5kg/m²;
6 沥青基聚酯胎预铺防水卷材的厚度不宜小于4mm;合成高分子预铺防水卷材的厚度不宜小于1.5mm;
7 塑料防水板的厚度不宜小于1.5mm;
8 聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用双层做法,各层材料的芯材厚度不得小于0.5mm;
9 卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐穿刺性、耐侵蚀性和耐菌性,其胶粘剂的粘结质量应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定;
10 涂料防水层应根据工程环境、气候条件、施工方法、结构构造型式、工程防水等级要求选择防水涂料品种,并应符合下列规定:
1)潮湿基层宜选用与潮湿基面粘结力大的有机防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料、聚合物改性水泥基等无机防水涂料,或采用先涂无机防水涂料而后涂有机防水涂料的复合涂层;
2)有腐蚀性的地下环境宜选用耐腐蚀性好的反应型涂料,涂料防水层的保护层应根据结构具体部位确定;
3)选用的涂料品种应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性,且无毒或低毒、难燃、低污染;无机防水涂料应具有良好的湿干粘结性、耐磨性,有机防水涂料应具有较好的延伸性及适应基层变形的能力;
4)无机防水涂料厚度宜为2mm~4mm,有机防水涂料厚度宜为1.2mm~2.5mm。
12.3.3 新材料、新技术、新工艺,应经过试验、检测和鉴定,并应具有工程应用实际效果后再采用,防水材料的厚度应根据其物理力学性能结合施工工艺等因素确定。
    
      
    12.3.2 本条明确规定卷材防水层应根据施工环境条件等因素选择材料品种和设置方式,同时强调卷材防水层必须具有足够的厚度,以保证防水的可靠性和耐久性。本条在原文的基础上,增加了膨润土防水毯、沥青基聚酯胎预铺防水卷材、合成高分子预铺防水卷材以及聚乙烯丙纶复合防水卷材等防水材料。这几类防水材料已经列入了新修订的《地下工程防水技术规范》GB50108中,同时几类防水卷材均在国内地铁工程中得到大量采用,其防水效果综合评价较好。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:12.2 混凝土结构自防水
 - 下一节:12.4 高架结构防水
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 运营组织
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 运营规模
 - 3.3 运营模式
 - 3.4 运营配线
 - 3.5 运营管理
 - 4 车辆
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 车辆型式与列车编组
 - 4.3 车体
 - 4.4 转向架
 - 4.5 电气系统
 - 4.6 制动系统
 - 4.7 安全与应急设施
 - 5 限界
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 基本参数
 - 5.3 建筑限界
 - 5.4 轨道区设备和管线布置原则
 - 6 线路
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 线路平面
 - 6.3 线路纵断面
 - 6.4 配线设置
 - 7 轨道
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 基本技术要求
 - 7.3 轨道部件
 - 7.4 道床结构
 - 7.5 无缝线路
 - 7.6 减振轨道结构
 - 7.7 轨道安全设备及附属设备
 - 8 路基
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 路基面及基床
 - 8.3 路堤
 - 8.4 路堑
 - 8.5 路基支挡结构
 - 8.6 路基排水及防护
 - 9 车站建筑
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 车站总体布置
 - 9.3 车站平面
 - 9.4 车站环境设计
 - 9.5 车站出入口
 - 9.6 风井与冷却塔
 - 9.7 楼梯、自动扶梯、电梯和站台门
 - 9.8 车站无障碍设施
 - 9.9 换乘车站
 - 9.10 建筑节能
 - 10 高架结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 结构刚度限值
 - 10.3 荷载
 - 10.4 结构设计
 - 10.5 构造要求
 - 10.6 车站高架结构
 - 11 地下结构
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 荷载
 - 11.3 工程材料
 - 11.4 施工方法的确定
 - 11.5 结构形式及衬砌
 - 11.6 结构设计
 - 11.7 构造要求
 - 11.8 地下结构抗震设计
 - 11.9 地下结构设计的安全风险控制
 - 12 工程防水
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 混凝土结构自防水
 - 12.3 防水层
 - 12.4 高架结构防水
 - 12.5 明挖法施工的地下结构防水
 - 12.6 矿山法施工的隧道防水
 - 12.7 细部构造防水
 - 12.8 盾构法施工的隧道防水
 - 12.9 沉管法施工的隧道防水
 - 13 通风、空调与供暖
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 地下线段的通风、空调与供暖
 - 13.3 高架、地面线段的通风、空调与供暖
 - 13.4 其他
 - 14 给水与排水
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 给水
 - 14.3 排水
 - 14.4 车辆基地给水与排水
 - 14.5 给排水设备监控
 - 15 供电
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 变电所
 - 15.3 牵引网
 - 15.4 电缆
 - 15.5 动力与照明
 - 15.6 电力监控
 - 15.7 杂散电流防护与接地
 - 16 通信
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 传输系统
 - 16.3 无线通信系统
 - 16.4 公务电话系统
 - 16.5 专用电话系统
 - 16.6 视频监视系统
 - 16.7 广播系统
 - 16.8 时钟系统
 - 16.9 办公自动化系统
 - 16.10 电源系统及接地
 - 16.11 集中告警系统
 - 16.12 民用通信引入系统
 - 16.13 公安通信系统
 - 16.14 通信用房要求
 - 17 信号
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 系统要求
 - 17.3 列车自动监控系统
 - 17.4 列车自动防护系统
 - 17.5 列车自动运行系统
 - 17.6 车辆基地信号系统
 - 17.7 其他
 - 18 自动售检票系统
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 系统构成
 - 18.3 系统功能
 - 18.4 票制、票务管理模式
 - 18.5 设备选型、配置及布置原则
 - 18.6 供电与接地
 - 18.7 系统接口
 - 19 火灾自动报警系统
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 系统组成及功能
 - 19.3 消防联动控制
 - 19.4 火灾探测器与报警装置的设置
 - 19.5 消防控制室
 - 19.6 供电、防雷与接地
 - 19.7 布线
 - 20 综合监控系统
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 系统设置原则
 - 20.3 系统基本功能
 - 20.4 硬件基本要求
 - 20.5 软件基本要求
 - 20.6 系统性能指标
 - 20.7 其他
 - 21 环境与设备监控系统
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 系统设置原则
 - 21.3 系统基本功能
 - 21.4 硬件设备配置
 - 21.5 软件基本要求
 - 21.6 系统网络结构与功能
 - 21.7 布线及接地
 - 22 乘客信息系统
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 系统功能
 - 22.3 系统构成及设备配置
 - 22.4 系统接口
 - 22.5 供电与接地
 - 22.6 布线
 - 23 门禁
 - 23.1 一般规定
 - 23.2 安全等级和监控对象
 - 23.3 系统构成
 - 23.4 系统功能
 - 23.5 设备安装要求
 - 23.6 系统接口
 - 24 运营控制中心
 - 24.1 一般规定
 - 24.2 工艺设计
 - 24.3 建筑与装修
 - 24.4 布线
 - 24.5 供电、防雷与接地
 - 24.6 通风、空调与供暖
 - 24.7 照明与应急照明
 - 24.8 消防与安全
 - 25 站内客运设备
 - 25.1 自动扶梯和自动人行道
 - 25.2 电梯
 - 25.3 轮椅升降机
 - 26 站台门
 - 26.1 一般规定
 - 26.2 主要技术指标
 - 26.3 布置与结构
 - 26.4 运行与控制
 - 26.5 供电与接地
 - 27 车辆基地
 - 27.1 一般规定
 - 27.2 车辆段与停车场的功能、规模及总平面布置
 - 27.3 车辆运用整备设施
 - 27.4 车辆检修设施
 - 27.5 车辆段设备维修与动力设施
 - 27.6 综合维修中心
 - 27.7 物资总库
 - 27.8 培训中心
 - 27.9 救援设施
 - 27.10 站场设计
 - 28 防灾
 - 28.1 一般规定
 - 28.2 建筑防火
 - 28.3 消防给水与灭火
 - 28.4 防烟、排烟与事故通风
 - 28.5 防灾通信
 - 28.6 防灾用电与疏散照明
 - 28.7 其他灾害预防与报警
 - 29 环境保护
 - 29.1 一般规定
 - 29.2 规划环境保护
 - 29.3 工程环境保护
 - 29.4 环境保护措施
 - 附录A A型车限界图
 - 附录B B1型车限界图
 - 附录C B2型车限界图
 - 附录D 圆曲线地段车辆限界和设备限界计算方法
 - 附录E 缓和曲线地段矩形隧道建筑限界加宽计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475