6.6 塘体结构
6.6.1 塘体基槽施工应符合本规范第4章的相关规定和设计要求,并应符合下列规定:
1 开挖时,应严格控制基底高程和边坡坡度;采用机械开挖时,基底和边坡应至少留出150mm,由人工挖至设计标高和边坡坡度;如局部出现超挖,必须按设计要求进行处理;
2 基底和边坡不得有树根、石块、草皮等杂物,避免受水浸泡和受冻;发现有与勘察报告不符合的土质时,应进行清除,按设计要求处理;
3 基底坡脚线和边坡上口线应修边整齐、顺直;基底应平整,不得有反坡;边坡顶面不得随意堆土。
6.6.2 塘体的衬里、护坡结构施工前,应将施工影响范围的基底面、坡面、坡顶面清理干净,并整平;基底和边坡的土体应密实,其密实度应达到设计要求;坡脚结构应按设计要求进行施工,稳定牢固。
6.6.3 塘体护坡、护坦施工应符合下列规定:
1 护坡类型、结构形式等应按设计要求确定;
2 应由坡底向坡顶依次进行施工;
3 施工应按本规范第5.5.4条的相关规定执行。
6.6.4 塘体衬里的类型、结构层应按设计 要求进行施工;衬里应完整、平顺、稳定;衬里的施工质量检验应符合设计要求和国家有关规范规定。
6.6.5 塘体防渗施工应符合下列规定:
1 防渗材料性能、规格、质量应按设计要求严格控制;
2 防渗材料应按国家有关标准、规定进行检验;
3 防渗部位应按设计要求进行施工;
4 预埋管的防渗措施应符合设计要求。
6.6.6 塘体混凝土、砌体结构工程施工应符合本规范第6.2~6.5节和6.7节的相关规定。
6.6.7 与塘体连接的预制管道铺设应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定。
    
      
    6.6.1 塘体构筑物因其施工简便、造价低,近些年来在工程实践中应用较多,如BIOLAKE工艺中的氧化塘;本规范在总结工程实践的基础上作出了规定。基槽施工是塘体构筑物施工关键的分项工程,必须按照本规范第4章的相关规定和设计要求做好基础处理和边坡修整。本条第2款对此进行了规定,边坡应为符合设计要求的原状土,不得人工贴补。
6.6.5 塘体结构水工构筑物防渗施工是塘体结构施工的关键环节,首先应按设计要求控制防渗材料类型、规格、性能、质量;进场的防渗材料应按国家相关标准的规定进行检验,防渗材料施工应按设计要求或参照《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ 17有关规定对连接、焊接部位的施工质量严格控制、检验与验收。
6.6.5 塘体结构水工构筑物防渗施工是塘体结构施工的关键环节,首先应按设计要求控制防渗材料类型、规格、性能、质量;进场的防渗材料应按国家相关标准的规定进行检验,防渗材料施工应按设计要求或参照《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ 17有关规定对连接、焊接部位的施工质量严格控制、检验与验收。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工基本规定
 - 3.2 质量验收基本规定
 - 4 土石方与地基基础
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 围堰
 - 4.3 施工降排水
 - 4.4 基坑开挖与支护
 - 4.5 地基基础
 - 4.6 基坑回填
 - 4.7 质量验收标准
 - 5 取水与排放构筑物
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地下水取水构筑物
 - 5.3 地表水固定式取水构筑物
 - 5.4 地表水活动式取水构筑物
 - 5.5 排放构筑物
 - 5.6 进、出水管渠
 - 5.7 质量验收标准
 - 6 水处理构筑物
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 现浇钢筋混凝土结构
 - 6.3 装配式混凝土结构
 - 6.4 预应力混凝土结构
 - 6.5 砌体结构
 - 6.6 塘体结构
 - 6.7 附属构筑物
 - 6.8 质量验收标准
 - 7 泵房
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 泵房结构
 - 7.3 沉井
 - 7.4 质量验收标准
 - 8 调蓄构筑物
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 水塔
 - 8.3 水柜
 - 8.4 调蓄池
 - 8.5 质量验收标准
 - 9 功能性试验
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 满水试验
 - 9.3 气密性试验
 - 附录A 给排水构筑物单位工程、分部工程、分项工程划分
 - 附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
 - 附录C 预应力筋张拉记录
 - 附录D 满水试验记录
 - 附录E 气密性试验
 - 附录F 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法
 - 附录G 混凝土构筑物渗漏水程度评定方法
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475