5.8 自流平面层
5.8.1 自流平面层可采用水泥基、石膏基、合成树脂基等拌和物铺设。
5.8.2 自流平面层与墙、柱等连接处的构造做法应符合设计要求,铺设时应分层施工。
5.8.3 自流平面层的基层应平整、洁净,基层的含水率应与面层材料的技术要求相一致。
5.8.4 自流平面层的构造做法、厚度、颜色等应符合设计要求。
5.8.5 有防水、防潮、防油渗、防尘要求的自流平面层应达到设计要求。
检验方法:观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.8.7 自流平面层的涂料进入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告:
1 水性涂料中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛;
2 溶剂型涂料中的苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
5.8.8 自流平面层的基层的强度等级不应小于C20。
检验方法:检查强度等级检测报告。
检查数量:按本规范第3.0.19条的规定检查。
5.8.9 自流平面层的各构造层之间应粘结牢固,层与层之间不应出现分离、空鼓现象。
检验方法:用小锤轻击检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.8.10 自流平面层的表面不应有开裂、漏涂和倒泛水、积水等现象。
检验方法:观察和泼水检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
检验方法:观察检查和检查施工记录。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.8.12 自流平面层表面应光洁,色泽应均匀、一致,不应有起泡、泛砂等现象。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
5.8.13 自流平面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。
检验方法:按本规范表5.1.7中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。
    
      
5.8.6 自流平面层的铺涂材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。5.8.11 自流平面层应分层施工,面层找平施工时不应留有抹痕。    5.8.1 本条明确了自流平面层采用的材料种类。
5.8.2 本条对自流平面层在柱、墙等处的构造做法提出要求,并明确面层应分层施工。
5.8.3 本条对自流平面层的基层提出要求。基层的含水率可通过含水率测定仪测定。
5.8.4 本条对自流平面层的构造做法、厚度、颜色等提出要求。
当设计无要求时,自流平面层的构造层可分为底涂层、中间层、表面层等。一般情况下,自流平面层的底涂层和表面层的厚度较薄。
5.8.5 本条提出有特殊要求的自流平面层应达到设计要求。
5.8.7 本条基于环保要求,提出自流平面层的涂料进入施工现场时,应提供有害物质限量合格的检测报告,并提出了检验方法、检查数量。
5.8.8 本条对自流平面层基层的强度等级提出要求和检验方法、检查数量。
5.8.9 本条对自流平面层各构造层之间的粘结牢度提出要求和检验方法、检查数量。
5.8.10 本条对自流平面层的施工质量提出要求和检验方法、检查数量。
5.8.12 本条提出自流平面层的表面观感要求和检验方法、检查数量。
5.8.13 本条提出自流平面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。
5.8.6 本条对自流平面层的铺设材料提出要求和检验方法、检查数量。5.8.11 本条提出自流平面层的分层施工要求,各层施工应在前一层达到表干时方可进行,并提出了检验方法、检查数量。5.8.12 本条提出自流平面层的表面观感要求和检验方法、检查数量。
5.8.13 本条提出自流平面层质量的允许偏差值和检验方法、检查数量。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:5.7 不发火(防爆)面层
 - 下一节:5.9 涂料面层
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基层铺设
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 基土
 - 4.3 灰土垫层
 - 4.4 砂垫层和砂石垫层
 - 4.5 碎石垫层和碎砖垫层
 - 4.6 三合土垫层和四合土垫层
 - 4.7 炉渣垫层
 - 4.8 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层
 - 4.9 找平层
 - 4.10 隔离层
 - 4.11 填充层
 - 4.12 绝热层
 - 5 整体面层铺设
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 水泥混凝土面层
 - 5.3 水泥砂浆面层
 - 5.4 水磨石面层
 - 5.5 硬化耐磨面层
 - 5.6 防油渗面层
 - 5.7 不发火(防爆)面层
 - 5.8 自流平面层
 - 5.9 涂料面层
 - 5.10 塑胶面层
 - 5.11 地面辐射供暖的整体面层
 - 6 板块面层铺设
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 砖面层
 - 6.3 大理石面层和花岗石面层
 - 6.4 预制板块面层
 - 6.5 料石面层
 - 6.6 塑料板面层
 - 6.7 活动地板面层
 - 6.8 金属板面层
 - 6.9 地毯面层
 - 6.10 地面辐射供暖的板块面层
 - 7 木、竹面层铺设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 实木地板、实木集成地板、竹地板面层
 - 7.3 实木复合地板面层
 - 7.4 浸渍纸层压木质地板面层
 - 7.5 软木类地板面层
 - 7.6 地面辐射供暖的木板面层
 - 8 分部(子分部)工程验收
 - 附录A 不发火(防爆)建筑地面材料及其制品不发火性的试验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475