D.4 胶粘带的剥离性能试验方法
D.4.1 试样制备应符合以下规定:
1 防水卷材试样应沿卷材纵向裁取尺寸150mm×25mm,胶粘带宽度不足25mm,按胶粘带宽度裁样。
2 双面胶粘带剥离强度试样应用丙酮等适用的溶剂清洁基材的粘结面。从三卷双面胶粘带上分别取试样,尺寸为100mm×25mm。按图D.4.1将胶粘带试样无隔离纸的一面粘贴在防水卷材上。揭去胶粘带试样上的隔离纸,在防水卷材的胶粘带试样的另一面粘贴防水卷材,然后用压辊反复滚压3次。
3 按上述方法制备防水卷材试样5个。
	
D.4.3 试验程序应按本规范第D.2.3条的规定执行。
D.4.4 试验结果应按本规范第D.2.4条的规定执行。
      
	图 D.4.1 双面胶粘带剥离强度试样
D.4.2 试验条件应按本规范第D.3.2条的规定执行。D.4.3 试验程序应按本规范第D.2.3条的规定执行。
D.4.4 试验结果应按本规范第D.2.4条的规定执行。