C.2 渗漏水检测
C.2.1 当被验收的地下工程有结露现象时,不宜进行渗漏水检测。
C.2.2 渗漏水检测工具宜按表C.2.2使用。
C.2.2 渗漏水检测工具宜按表C.2.2使用。
	表C.2.2 渗漏水检测工具
	

	C.2.3 房屋建筑地下工程渗漏水检测应符合下列要求:
1 湿渍检测时,检查人员用干手触摸湿斑,无水分浸润感觉。用吸墨纸或报纸贴附,纸不变颜色;要用粉笔勾画出湿渍范围,然后用钢尺测量并计算面积,标示在“结构内表面的渗漏水展开图”上。
2 渗水检测时,检查人员用干手触摸可感觉到水分浸润,手上会沾有水分。用吸墨纸或报纸贴附,纸会浸润变颜色;要用粉笔勾画出渗水范围,然后用钢尺测量并计算面积,标示在“结构内表面的渗漏水展开图”上。
3 通过集水井积水,检测在设定时间内的水位上升数值,计算渗漏水量。
C.2.4 隧道工程渗漏水检测应符合下列要求:
1 隧道工程的湿渍和渗水应按房屋建筑地下工程渗漏水检测。
2 隧道上半部的明显滴漏和连续渗流,可直接用有刻度的容器收集量测,或用带有密封缘口的规定尺寸方框,安装在规定量测的隧道内表面,将渗漏水导入量测容器内,然后计算24h的渗漏水量,标示在“结构内表面的渗漏水展开图”上。
3 若检测器具或登高有困难时,允许通过目测计取每分钟或数分钟内的滴落数目,计算出该点的渗漏水量。通常,当滴落速度为3滴/min~4滴/min时,24h的漏水量就是1L。当滴落速度大于300滴/min时,则形成连续线流。
4 为使不同施工方法、不同长度和断面尺寸隧道的渗漏水状况能够相互加以比较,必须确定一个具有代表性的标准单位。渗漏水量的单位通常使用“L/(m2·d)”。
5 未实施机电设备安装的区间隧道验收,隧道内表面积的计算应为横断面的内径周长乘以隧道长度,对盾构法隧道不计取管片嵌缝槽、螺栓孔盒子凹进部位等实际面积;完成了机电设备安装的隧道系统验收,隧道内表面积的计算应为横断面的内径周长乘以隧道长度,不计取凹槽、道床、排水沟等实际面积。
6 隧道渗漏水量的计算可通过集水井积水,检测在设定时间内的水位上升数值,计算渗漏水量;或通过隧道最低处积水,检测在设定时间内的水位上升数值,计算渗漏水量;或通过隧道内设量水堰,检测在设定时间内水流量,计算渗漏水量;或通过隧道专用排水泵运转,检测在设定时间内排水量,计算渗漏水量。
      
- 上一节:C.1 渗漏水调查
 - 下一节:C.3 渗漏水检测记录
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 主体结构防水工程
 - 4.1 防水混凝土
 - 4.2 水泥砂浆防水层
 - 4.3 卷材防水层
 - 4.4 涂料防水层
 - 4.5 塑料防水板防水层
 - 4.6 金属板防水层
 - 4.7 膨润土防水材料防水层
 - 5 细部构造防水工程
 - 5.1 施工缝
 - 5.2 变形缝
 - 5.3 后浇带
 - 5.4 穿墙管
 - 5.5 埋设件
 - 5.6 预留通道接头
 - 5.7 桩头
 - 5.8 孔口
 - 5.9 坑、池
 - 6 特殊施工法结构防水工程
 - 6.1 锚喷支护
 - 6.2 地下连续墙
 - 6.3 盾构隧道
 - 6.4 沉井
 - 6.5 逆筑结构
 - 7 排水工程
 - 7.1 渗排水、盲沟排水
 - 7.2 隧道排水、坑道排水
 - 7.3 塑料排水板排水
 - 8 注浆工程
 - 8.1 预注浆、后注浆
 - 8.2 结构裂缝注浆
 - 9 子分部工程质量验收
 - 附录A 地下工程用防水材料的质量指标
 - A.1 防水卷材
 - A.2 水涂料
 - A.3 止水密封材料
 - A.4 其他防水材料
 - 附录B 地下工程用防水材料标准及进场抽样检验
 - 附录C 地下工程渗漏水调查与检测
 - C.1 渗漏水调查
 - C.2 渗漏水检测
 - C.3 渗漏水检测记录
 - 附录D 防水卷材接缝粘结质量检验
 - D.1 胶粘剂的剪切性能试验方法
 - D.2 胶粘剂的剥离性能试验方法
 - D.3 胶粘带的剪切性能试验方法
 - D.4 胶粘带的剥离性能试验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 