D.1 胶粘剂的剪切性能试验方法
D.1.1 试样制备应符合下列规定:
1 防水卷材表面处理和胶粘剂的使用方法,均按生产企业提供的技术要求进行;试样粘合时应用手辊反复压实,排除气泡。
2 卷材一卷材拉伸剪切强度试样应将与胶粘剂配套的卷材沿纵向裁取300mm×200mm试片2块,用毛刷在每块试片上涂刷胶粘剂样品,涂胶面100mm×300mm,按图D.1.1(a)进行粘合,在粘合的试样上裁取5个宽度为(50±1)mm的试件。
	
图D.1.1 卷材一卷材拉伸剪切强度试样及试验
D.1.2 试验条件应符合下列规定:
1 标准试验条件应为温度(23±2)℃和相对湿度(30~70)%。
2 拉伸试验机应有足够的承载能力,不应小于2000N,夹具拉伸速度为(100±10)mm/min,夹持宽度不应小于50mm,并配有记录装置。
3 试样应在标准试验条件下放置至少20h。
D.1.3 试验程序应符合下列规定:
1 试件应稳固地放入拉伸试验机的夹具中,试件的纵向轴线应与拉伸试验机及夹具的轴线重合。夹具内侧间距宜为(200±5)mm,试件不应承受预荷载,如图D.1.1(b)所示。
2 在标准试验条件下,拉伸速度应为(100±10)mm/min,记录试件拉力最大值和破坏形式。
D.1.4 试验结果应符合下列规定:
1 每个试件的拉伸剪切强度应按式(D.1.4)计算,并精确到0.1N/mm。
3 试验结果应以每组5个试件的算术平均值表示。
4 在拉伸剪切时,若试件都是卷材断裂,则应报告为卷材破坏。
      
	σ=P/b          (D.1.4)
    式中:σ——拉伸剪切强度(N/mm);
	              P——最大拉伸剪切力(N);
b——试件粘合面宽度50mm。
    2 计算试验结果时,应舍去试件距拉伸试验机夹具10mm范围内的破坏及从拉伸试验机夹具中滑移超过2mm的数据,用备用试件重新试验。b——试件粘合面宽度50mm。
3 试验结果应以每组5个试件的算术平均值表示。
4 在拉伸剪切时,若试件都是卷材断裂,则应报告为卷材破坏。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:附录D 防水卷材接缝粘结质量检验
 - 下一节:D.2 胶粘剂的剥离性能试验方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 主体结构防水工程
 - 4.1 防水混凝土
 - 4.2 水泥砂浆防水层
 - 4.3 卷材防水层
 - 4.4 涂料防水层
 - 4.5 塑料防水板防水层
 - 4.6 金属板防水层
 - 4.7 膨润土防水材料防水层
 - 5 细部构造防水工程
 - 5.1 施工缝
 - 5.2 变形缝
 - 5.3 后浇带
 - 5.4 穿墙管
 - 5.5 埋设件
 - 5.6 预留通道接头
 - 5.7 桩头
 - 5.8 孔口
 - 5.9 坑、池
 - 6 特殊施工法结构防水工程
 - 6.1 锚喷支护
 - 6.2 地下连续墙
 - 6.3 盾构隧道
 - 6.4 沉井
 - 6.5 逆筑结构
 - 7 排水工程
 - 7.1 渗排水、盲沟排水
 - 7.2 隧道排水、坑道排水
 - 7.3 塑料排水板排水
 - 8 注浆工程
 - 8.1 预注浆、后注浆
 - 8.2 结构裂缝注浆
 - 9 子分部工程质量验收
 - 附录A 地下工程用防水材料的质量指标
 - A.1 防水卷材
 - A.2 水涂料
 - A.3 止水密封材料
 - A.4 其他防水材料
 - 附录B 地下工程用防水材料标准及进场抽样检验
 - 附录C 地下工程渗漏水调查与检测
 - C.1 渗漏水调查
 - C.2 渗漏水检测
 - C.3 渗漏水检测记录
 - 附录D 防水卷材接缝粘结质量检验
 - D.1 胶粘剂的剪切性能试验方法
 - D.2 胶粘剂的剥离性能试验方法
 - D.3 胶粘带的剪切性能试验方法
 - D.4 胶粘带的剥离性能试验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475