消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房地下设置食堂

高层厂房地下车库能否设置员工食堂,根据规范厂房内只能设协调、调度用的办公和工人休息室,不能设置食堂,但现在是在厂房的地下车库,是否可以设置?

九重天阙 | 2024-07-03 09:37
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2024-07-04 13:25 00 [回复]举报


个人认为:食堂不属于直接服务于生产的辅助性用房,不应布置在同一建筑内,所以更谈不上地下了。

LHH2737 2024-07-04 13:57 00 [回复]举报

可以,地下车库并不是厂房,但应符合GB 50067-2014第5.1.6条:   汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:

1 当贴邻建造时,应采用防火墙隔开;

2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;

3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐;

4 汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐。

香.香 2024-07-04 15:49 00 [回复]举报

食堂,从功能上来说属于民用建筑,民用建筑和厂房是两种不同的建筑类型。厂房内只有一种为厂房直接服务的辅助用房在满足一定的条件下可以贴临或设置在内。《建筑设计防火规范》中对食堂也是有定性的,人密的民用建筑。对它的耐火等级、平面布置也是有要求的,也是不能在地下或半地下的。你的食堂不仅在高层厂房的地下,而且还是布置在地下车库里面.............那我们就又来说哈车库的规范嘛。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》里面对于厂房与车库的贴临、组合建造也是有要求的。你这厂房是高层,有可能火灾危险性是乙丙丁戊等,具体是哪一种你也没有说明。再说了你这设在汽车库内也不属于组合、贴临啊。就当你这是戊类厂房,地下可以设置,但是车库规范里面是明确提出了像燃油燃气锅炉、油浸变压器等析出的可燃气体如氢气、甲烷、乙烯等物质在汽车库内都是很危险的,对这些设备房的设置是有限制的。现在你们设有食堂,那有没有厨房呢?也没有明确。厨房就有可能甲烷泄露的风险哦。总之食堂最好单独设置在地上且满足要求。

关闭

关闭

手机APP下载