消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电动挡烟垂壁距墙的间隙

请问:电动挡烟垂壁距墙的最大间隙是多少?是哪本规范哪个条款

消防学徒 | 2024-07-02 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 4

潘天坤 2024-07-02 18:38 00 [回复]举报

活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60毫米

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.4条:
挡烟垂壁的安装应符合下列规定: 2 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm

消防学徒   回复: 潘天坤2024-08-05 12:52

好的,谢谢

0    0 [回复]举报

香.香 2024-07-04 16:29 00 [回复]举报

《建筑防烟排烟系统技术标准》不大于60毫米

消防学徒   回复: 香.香2024-08-05 12:52

好的,谢谢

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载